架空绝缘导线在
10KV配电
网中的应用:架空绝缘导线型号
答:
(1)单根敷设的绝缘
配电线路
。直线杆宜采用针式绝缘子;耐张杆宜采用一个悬式绝缘子和一个蝶式绝缘子或两个悬式绝缘子组成的绝缘子串及耐张线夹。(2)紧凑型敷设的绝缘配电线路。直线杆应采用悬挂线夹;耐张杆承力钢绞线采用耐张线夹,绝缘导线采用绝缘拉棒及耐张线夹;档距中应采用绝缘支架。3、施工工艺...
10kv线路
过电流保护的整定值计算公式是什么?
答:
式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级
线路
的电流速断保护的时间...
10kv
过流保护整定值计算
答:
对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护“四性”的要求。国内的
10kV配电线路
的保护,一般采用...
10KV
电力
线路
对地最小安全距离是多少?
答:
10KV
电力
线路
对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
10kv配电
网
线路
的继电保护怎么配置?
答:
10kv配电
网
线路
的保护,主要是:速断保护、延时速断保护、定时限过流保护、反时限过流保护、低电压保护、过电压保护、监控pt断线、重合闸。除此之外,还要考虑安装环境比如温度、电磁干扰,通讯方式,是否要联网,RS-485、以太网,通讯规约必须是公开的,有没有组网的可能性等等。
10kv线路
过流保护整定值怎样计算
答:
GB14049—92 额定电压
10kV
、35kV架空绝缘电缆 DL/T464.1~5—92 额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件 SDJ3—87 架空送电线路设计技术规程 SDJ206—87 架空
配电线路设计
技术规程 3 总则 3.1 架空绝缘配电线路的设计应与城市的总体规划相协调。如无地区配网规划,导体截面宜按20a用电...
10kv线路
过电流保护怎么计算?
答:
不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘...
10kv配电
网
线路
的继电保护怎么配置?
答:
10kv配电
网
线路
的保护,主要是:速断保护、延时速断保护、定时限过流保护、反时限过流保护、低电压保护、过电压保护、监控pt断线、重合闸。除此之外,还要考虑安装环境比如温度、电磁干扰,通讯方式,是否要联网,RS-485、以太网,通讯规约必须是公开的,有没有组网的可能性等等。