显示值),功率因数0.99,
如何计算10KV
进线电流?_百度知 ...
答:
既然是
高压
计量显示值,那就是高压侧的有功功率:P=4855kW。功率因数cosφ=0.99,几乎接近于纯电阻负载,不知道低压负载什么类型会有这么高的功率因数,也可能低压侧投运了补偿电容器吧。U=
10kV
,那么根据:P=√3UIcosφ得到:I=P/(√3Ucosφ)=4855×1000/(√3×10×1000×0.99)=283(A...
10KV
进线 智能
电表
显示
电量
与进线有功电表显示数值相差
答:
首先你得知道这两块
表
是否接的同一台电压互感器和电流互感器,其次你得知道这两块表的二次接线阻抗是否相同。第三这两块表的准确度等级是否相同。然后才能进行比较
计算
。
高压
电流比150比5,电压比10000比100,有800kva和630kva两台变压器,我想...
答:
当总容量为1200KVA时,总电流为1200÷10÷1.732=69.28A。如果要分配给独立运行的两台变压器,那就按比例分摊。例如,让800KVA的变压器出力700KVA,电流是69.28÷12×7=40.41A,其余69.28-40.41=28.87A为另一变压器的电流。也可套电流公式
计算
:500÷10÷1.732=28.87A。150/5的
电流表
,其...
您好,
10KV
变配电室
高压
柜计量柜的电流互感器变比
怎么计算
?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由
电流表
A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
10KV高压
计量,一次侧相序接反
电能表
是否少计电能?
答:
不会的.
高压
用的也是互感器和低压的是一样的.除非互感器反着接
一个
10kv
配电柜中,应
怎样
用上
电度表
呢?在一次出差中听同事说一个10kv...
答:
10KV
,35KV都可以用3PT的,10KV用3PT 如果是3PT用的是10000/100的,精度:0.2S 极 端子上会有:S1,S2 将三个S1分别接入
电表
电压端子,3个S2串联接地。如果是2PT的第一个1PT的S1与表的 2 号端子,第二个2PT的S2 表的 8 号端子, 最后将1PT ,2PT 的S2,S1联接, 接到表 5 ...
郭卫国老师,您好!想请教
10KV
箱变电能计量,两侧相差19800度/月的问题...
答:
一般来说,S11变压器损耗每月在800度左右,加上线损,每月误差不会超过2000度;加上供电局提供的
电表
数量有一套固定的程序和流程,不太会为了某块表做手脚,一般来说是施工单位计量器具精度和接线方式导致此误差;本案例中施工单位采用2级的机械表,精度不够,其次接线也会导致误差!
三相四线
电表怎么
看实际
用电量
,有谁知道吗?
答:
如您使用的是机械
电表
,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计
用电量
;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需
计算
某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有互感器,...
10KV高压
计量,用的是3相三线制
电表
,但电压互感器有3个,是Y形接法,该...
答:
请参考图进行接线
10KV
的有功电表和无功
电表如何
安装?
答:
现在都是一个表就是能解决问题。多功能表或最新的智能表,三相四线带互感器的
电表
能计量10千伏的用电情况。安装时注意相序,并保障电流电压同相就可以了。