电表
计量方式
答:
具体采用什么方式,取决于
10kV
系统的接线方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线电能计量时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
10KV高压
三相四线计量功率
怎么计算
:电压pT是10/0.1KV,电流是150/5,电 ...
答:
33.7×(
10
/0.1)×(150/5)=33.7×100×30
怎样
用电压
表
测试
10KV
的
高压
线路?
答:
一次测电压
10kV
,电压互感器(PT)二次测电压额定为100V,即0.1kV,所以PT的变比为:10/0.1=100,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
10KV
配电
高压
变压器损耗一般为多少?
怎么计算
?
答:
(3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间
计算
。铜损
电量
的计算:当负载率为40%及以下时,按全月
用电量
(以
电能表
读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)2%。因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月...
10千伏地
高压电流表
是
怎么
读的
答:
10KV
属于
高压
电,一般都是通过电流互感器变换之后再通过
电流表
显示出来的。在10KV系统里有用数字式的电流表,有指针式的电流表,还要看表的型号,有的是直接显示一次电流,有的是显示二次电流,如果是后者的话,想要知道一次电流,需自己
计算
了,显示二次电流*CT(电流互感器)变比=一次电流。
10KV
华立DSS533
如何算电表
倍率
答:
从你说的
电表
型号和电流比来看,你这应是
高压
计量装置.如是
10KV
的,倍率就是为800,就是说电表上走1个度,实际上是使用
电量
为800KWH
请问郭师傅!
10KV高压
计量,一次侧相序接反
电能表
是否少计电
电量
,能有...
答:
三相计量系统正确计量装置是正相序的,在(三相负荷平均的时候)有一个反相序后会出现一个反的去抵消一个正的,那么这时候
电能表
所计量的
电量
是1/3,应追补电量是抄见的2倍。。。我个人认为是这样的。。。用矢量图去做个分析就知道了。。。
10KV
电容柜的无功
电量如何计算
答:
无功计量
表
计量的是线路负载的无功功率,电容无功补偿柜的容量共900Kvar约47A(无功电流)是提供负载使用的,即电网少输送了约47A的无功电流,无功计量表的走字相对减少是正常的;若没有投入这个补偿量,恐怕无功计量表的走字平均将>900Kvar/h。
10KV
线路,高供高计,用50/5电流互感器,
电表
抄见
电量
为2.53KVA,实际用电...
答:
你这个是
10KV
线路,那应该有电压互感器的,那么你的电压互感器是10KV/100V的 吗?如果是的话,那么就是1000倍啦。
电表
计量问题
答:
因此,利用电压互感器就解决了
电度表
的材料造价和人的安全问题。因为电压互感器的一次电压是
10KV
,二次侧的额定电压是100V。10KV电压互感器的变比K=10000/100=100,你的电度表的电压回路既然是用电压互感器二次侧的100V送进去的,当然你在算电度的时候除了要乘电流互感器的倍率外,还要乘这个电压互感器...