11kw电机电流多少A
11KW电机
的额定
电流
答:
11KW电机的额定电流为28.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
11kW电机
工作
电流多大
?
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右
,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一...
11KW的电机
额定
电流多大
?启动电流又多大?
答:
11KW三相电机的额定电流为21.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI I=P/U I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。
请问
11KW的电动机
额定
电流多少
?
答:
Ie=11KW/(√3x380Vx0.8)=20.9A
空载电流 对于空载电流,没有很精确的公式计算,但有两个计算方法可参考。1、瑞典公司推荐公式:I0 =2Ie (1-cosφ)其中:I0是空载电流,Ie是电动机额定电流,cosφ是电动机功率因数。I0 =2x20.9x0.2=8.36A 2、经验公式:I0 = Ie cosφ (2.26 ...
11千瓦电机
用几平方的线?
答:
11KW电机电流22A左右
,可用2.5平方铜线,如距电源远线路长可用4平方铜线,可以减小线路电压损失。
11kw的电机
额定
电流
是
多少A
?
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为
电流
,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
11千瓦电机
启动有
多大电流
答:
11KW电机
的启动
电流
大约66A至115A据负荷大小不等而不同。额定电流大概是功率的两倍,启动电流是功率的5至7倍。15KW电机的额定电流为30A,直接启动电流大约为7-8倍的额定电流,所以直接启动的电流可达到210A以上。
380V的
电机
怎么选电缆?如
11kW
需要
多大
的电缆线,50米内的。
答:
2、假如380V的
电机
功率是
11kW的
话,那么通过公式可知
电流
I=11除以(1.732乘0.38乘0.8)=20安,再通过查看电流载流表可得知,电流为20安的时候,一般需要使用7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。3、市面上的电缆有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过的电流就会不一样,...
380V的
电机
,
11kW
需要用
多大
的电缆
答:
380V的
电机
,
11kW
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
11kw的
额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆...
11KW电动机
在380V电上
电流
是
多少
在220v上电流是多少知道的帮忙算下空开...
答:
11kw电机
在380v
电流
大概是19A左右,在3相220V时电流是约19A*1.732=29A左右。65N是开关的型号(设计序列号).C16也就是他的开关的容量以及他的分断能力的级别。