1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。若要计算380V的电机所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。
2、假如380V的电机功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38乘0.8)=20安,再通过查看电流载流表可得知,电流为20安的时候,一般需要使用7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。
3、市面上的电缆有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过的电流就会不一样,并且输送的功率也会不一样,大家在选择电缆平方数的时候,一定要先确定清楚电机的功率是多少,并且要把电机的电流计算出来,然后根据电流大小来选择适合的电缆平方数。
4、而电机在运行的时候,线路中必然会流过电流,电流越大,线路输送的功率也就越大,所需的电缆平方数也会越大。为了确保安全,大家在选择电缆平方数的时候,一定要根据实际使用环境、电机实际情况、线路情况来进行正确选择。
380V的电机,11kW需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
扩展资料:
电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为P=1.732UIcosφ
式中:P——电功率,单位kW。U——电压,单位kV。I——电流,单位A。cosφ——系统自然功率因数
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。
电线起火措施:
1、保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格 符合规定要求。
2、加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
3、按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
4、电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
影响电缆载流量的内部因素:
1、增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
2、采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。