1250千伏安的变压器的额定电流
1250千伏安的变压器
,最大能承受多大
电流
?
答:
如是三相380V。1250千伏安,
额定电流是1890安培
。
1250kva变压器
用多大电缆
答:
仅有
千伏安
(
KVA
),不能确定多大电缆,决定电缆是
电流
,而千伏安与安之间差电压伏。如果二次侧是380伏三相。电流约1.9千安。铜线至少240平方毫米以上。
1250千伏安的变压器
需要多粗的电缆?
答:
如题:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A
,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
1250kva变压器
最大
电流
是多少
答:
1250kva变压器最大电流约为1844安培
。一个变压器的最大电流是与其额定容量密切相关的。我们知道,变压器的额定容量通常是以千伏安为单位来表示的。具体到这台1250kva的变压器,我们需要知道其额定电流的计算公式。一般来说,变压器的额定电流可以通过其额定容量和变压器的额定电压来计算。公式大致为:I = S...
变压器
容量
1250千伏安
配多大
的电流
表
答:
你好:——★变压器容量1250千伏安,
额定电流大约在1800多A
。选配2500A(带电流互感器)的电流表较好。变压器额定电流指示大约在电流表2 / 3的位置,而这个位置的计量比较准确。
变压器
容量如何选择?
答:
根据用电负荷情况选择:
1250kva的变压器额定电流
1803a,630kva的909a,具体计算公式为额定电流=变压器容量÷电压(400v)÷1.732(根号3)。电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数 变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80 选择变压器一般应从变压器容量、...
知道
变压器的额定
容量,如何计算它
的额定电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其计算方法:额定电流=额定容量÷根号3÷输出电压 比如额定容量为
1250KVA
,
其额定电流
=1250000÷1.732÷400=1804A
1250千伏安
干式
变压器电流
达到1900安能运行吗
答:
1250KVA的
干式
变压器的
低压侧
额定电流
大约在1800A左右,1900/1800=1.06,过载会导致变压器发热,短时运行可以,但长时间运行肯定不行。最佳的运行电流最好是变压器额定电流的80%~90%。希望对你有所帮助。
10 千伏电力
变压器1250千伏安的
一、二次
额定电流
是多少?
答:
一次侧
额定电流
I1=S/√3U=
1250
/(√3*10)=72.17(A)二次侧额定电流I2=S/√3U=1250/(√3*0.38)=1899.23(A)拓展介绍:电力
变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的...
高压线70平方能带动
1250千伏安
和400
千伏安的变压器
吗?
答:
1200
kVA变压器
高压侧
额定电流
是72.2安,400
kVA的
高压侧额定电流是23安,两者加起来总数是95安,高压线截面70平方足够了。