00问答网
所有问题
1250千伏安的变压器,最大能承受多大电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-15
没有供电类型与电压。单凭变压器容量无法求取多大电流。
如是三相380V。1250千伏安,额定电流是1890安培。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DIeIrIeIBjZeejBDeeB.html
其他回答
第1个回答 2023-06-15
解:令交流三相变压器额定电压为10/0.4kV,
根据S=√3UI,变压器原边电流I1=S/√3U1=1250kVA÷(1.732×10kV)≈72A
变压器副边电流I2=S/√3U2=1250kVA÷(1.732×0.4kV)≈1804A
答:对于三相10/0.4kV\1250kVA变压器,原边电流约72A,副边电流约1804A。
本回答被网友采纳
相似回答
1250千伏安的变压器,最大能承受多大电流
。
答:
1250千伏安的变压器,最大能承受多大电流?要看变压器输出电压U是多少,
电流I=1250×1000/(U×√3)
。
1250
kva
变压器最大电流
是多少
答:
1250kva变压器最大电流约为1844安培
。一个变压器的最大电流是与其额定容量密切相关的。我们知道,变压器的额定容量通常是以千伏安为单位来表示的。具体到这台1250kva的变压器,我们需要知道其额定电流的计算公式。一般来说,变压器的额定电流可以通过其额定容量和变压器的额定电压来计算。公式大致为:I = S...
一千二百五十
千伏安的
三相
变压器最大电流
容量是多少?
答:
如果变压器的一次侧和二次侧电压为10/0.4KV,那么一次侧/二次侧电流为72.17/1804.27
。如果是电力变压器最大负荷基本要求不超过额定负荷的120%(短时)。如果是整流变压器最大负荷允许过载基本不超过额定负荷的175%(短时)。用负荷率相乘即可。
变压器
容量
1250千伏安
配
多大的电流
表
答:
你好:——★变压器容量1250千伏安,
额定电流大约在1800多A
。选配2500A(带电流互感器)的电流表较好。变压器额定电流指示大约在电流表2 / 3的位置,而这个位置的计量比较准确。
大家正在搜
125kva变压器能承受多大电流
250kw变压器可以承受多大电流
200的变压器能输出多大电流
800的变压器最大电流是多少
315变压器最大电流能到多少
200k变压器能载多大电流
3150变压器最大电流是多少
三一五变压器承受多大电流
1000变压器空载电流多大