00问答网
所有问题
当前搜索:
1250kv变压器额定电流
1250
干式
变压器
承多少
电流
怎么计算
答:
你好:——★1、干式
变压器
与普通油浸变压器是一样的,
额定
输出
电流
的计算公式为:变压器的额定功率(KVA)÷ (1.732 × 变压器的额定输出电压)。——★2、额定容量
1250 KVA
的变压器,额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV)【电力变压器的二次输出电压,都是标准的 400 V...
1250kva
10/0.4
变压器
能够长时间运行的高低压侧
电流
各为多少?允许的冲...
答:
1250kvA
, 10KV/0.4
KV变压器
,低压侧
额定电流
为:1804A 高压侧额定电流为:72A 一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
矿用10000变1140的
变压器1250kva
的
额定电流
多少
答:
已知;初级U=10kv(10000v)次级U=1.14kv(1140v)S=
1250kva
初级电流I=1250/10*1.732=1250/17.32=72.2A 次级电流I-1250/1.14*1.732=1250/1.9745=633.1A 答:
额定电流
初级72.2A 次级633.1A。
1250KVA变压器
得用多大平方的高压电缆
答:
1250KVA变压器
,
额定电流
72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面...
1250kva
的干式
变压器
的参数表
答:
2、
1250kva
的干式
变压器
的参数 接上表 3、产品型号含义:(1)SCB10—□/□;(2)S:表示三相电力变压器;(3)C:表示固体成型(环氧树脂浇注);(4)B:表示 箔绕线圈;(5)10:表示 性能水平代号;(6)□/□:分别表示
额定
容量(KVA)/电压等级(KV)。扩展材料:变压器执行标准:1、GB1094...
1250
的
变压器
低压柜怎么配置?
答:
先假设是10.0/0.4kV的
1250kvA
的
变压器
。
额定电流
:1250/(0.4*1.732)=1804A。总开关一般用2500A整定至2250A左右(长延时,总开关取消瞬动,以满足总分开关之间的短路选择性要求),短延时一般0.2-0.4S,一般是额定电流的5-10倍。出口处短路电流(设短路阻抗为6%):Ik=144.34*1.25/6=30...
1250kva变压器
能承受多少负荷
答:
1250Kva
的
变压器
能承载的负荷是1000千瓦。变压器的负荷效率一般时0.8,1250*0.8即为1000千瓦。超过这个负荷,意味着变压器在超负荷运转,对于变压器的寿命有很大影响。
已知
变压器
未
1250KVA
怎么选它的负荷开关大小,以及计算公式,谢谢_百度...
答:
1250KVA
的
变压器
其二次侧的
额定电流
应该是1800A左右,所以负荷开关可以选择2500A的DW系列的万能式断路器。计算公式一般是采用估算的方法,在10/0.4kv的系统中,变压器二次侧的电流=容量*1.44。
一千二百五十
千伏安
的三相
变压器
最大
电流
容量是多少?
答:
如果
变压器
的一次侧和二次侧电压为10/0.4
KV
,那么一次侧/二次侧
电流
为72.17/1804.27。如果是电力变压器最大负荷基本要求不超过
额定
负荷的120%(短时)。如果是整流变压器最大负荷允许过载基本不超过额定负荷的175%(短时)。用负荷率相乘即可。
10
KV变压器
高压侧
额定电流
答:
三相
变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=
1250
/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10
KV 变压器
的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...