1250kva 10/0.4变压器能够长时间运行的高低压侧电流各为多少?允许的冲击电流多大?谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-08-10
1250kvA, 10KV/0.4KV变压器,低压侧额定电流为:1804A
高压侧额定电流为:72A
一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
第2个回答 2011-08-10
变压器的经济负荷在80%左右最好,高压电流可以不管,低压侧电流在1500A左右最好.允许的冲击电流不要超过额定电流.本回答被提问者采纳
相似回答
10KV,250
KVA变压器
要选用什么型号的电缆?
答:
低压侧
250/
0.4
/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300电缆 250kva的
变压器
额定电流在360安培左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV
1250kVA
的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流...
安装
1250kVA变压器
,电缆用多大的?
答:
安装
1250kVA变压器
,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
怎么计算
变压器的
短路
电流
答:
变压器
容量Se=
1250KVA
,变比:U1/U2=10/
0.4
KV,短路阻抗电压:Uk=6%,计算低压侧三相短路时
高低压侧
三相短路电流值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
电气工程成套设计基本知识归纳整理?
答:
(8)铝母排允许短路
冲击电流
峰值(kA)(验证支稳定用)(9)低压柜电气间隙爬电距离(10)高压柜电气间隙及爬电距离电气实用速算法(1)
变压器低压侧电流
为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)(2)变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍)(3)变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确为5.8%)...