00问答网
所有问题
当前搜索:
150kw功率配线对照表
功率150kw
用多少平方的电缆线好?
答:
功率150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫...
150kw
的三相电机需要用多大的电缆?
答:
额定功率=
150kW
,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应
功率150
.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
请问,
150KW
用电量,需要多大的电缆,多大的表,谢谢!
答:
具体情况要看您的150KW是什么设备。
如果是电机,大概是300A。需要配YJV-3*120+1*70的电缆
。如果是一台设备那么要看同时系数。机加设备一般取0.6也就是说150KW*0.6=90KW,那么就选择3*95+2*50的就可以了。不过其实还有好多条件。比如电缆的敷设距离和方式,电缆工作的外界温度,至于表就根据您...
150kw配线
多少平方
答:
70平方毫米的铜芯电缆。
150kw
属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。
网吧强电(
150
干瓦)怎么布线?
答:
1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×268.1=322A 通过上面的计算,选择350A带塑壳式断路器,如:CDM1-400/3300 In=350A。各支路的开关及
配线
要根据各支路容量来考虑了。若你有电气设备
功率表
、建筑结构原始图、房间布置图、电气设备布置图的CAD版,可以给你设计一下供你参考。
380V
功率150kw
距离300米如何
配线
答:
看你接什么了,主要是算电流 根据公式P=根号3UI*0.8 电流算出来是285A左右 接下来考虑你是开式还是闭式的,开式散热好,1平方铜线电流7A,算下来40平方 如果你走线管(闭式),那么1平方铜线电流取4~5A ,你需要60平方的线 三相五线制 5跟线买一样粗细的就可以了。300M距离有点长...
450
KW
分3路用铝芯电缆怎样
配线
答:
3路中具体每路的负载
功率
是多少?均分的话,每路
150Kw
(实际为3相X50Kw)。按0.5kW/平方可计出每相100平方,采用95平方线即可。即3路均分时:每路为3*95+1*70四芯电缆
比如说4
KW
以下的电机用2.5平方的铜线,请问有更多类似这样的
功率
与用线...
答:
导线截面 (mm 2 )1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123
150
210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组...
35电缆 3+2的 能带多少电流 超过多少荷载会有问题
答:
YJV电缆,3*120+2*70,能过多大电流,能使用多大
功率
的用电器?谢谢 …… 查表得之,在空气温度为30度时电流为301A,埋地下土壤温度25度,土壤热阻系数1.2度时316A,...YJV3*120+2*70铜电缆 能承受多少
KW的
负荷? …… 通常情况下市场所售的,就是电缆门市上所说的国标电缆都是每平方带两千瓦, ...
总
功率
300
KW
主电缆应配多大的?
答:
想要合理
配线
,首先要看你使的是些什么设备,总
功率
才300KW,有时候同时使用时实际功率不超过一半.有一个简单的法:当你所有的用电设备中最大用电设备组占总功率百分之五十以上,就取功率最大的一组计算,就按最大功率那一组的最大电流选用总线径.例:最大设备功率为
150KW
,则选用150平方铜芯线就可以了...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
150千瓦400米需要多大电线
150kw用多少平方的电缆
170千瓦需要多粗的电缆
380V150Kw需多少平方铜线
3相150kw用多大的电缆
150千瓦怎么计算电缆
打桩机电流与功率对照表
1000米带150KW用多大电缆
150千瓦多大电线