网吧属公共场所,150KW用电量面积应该不小了,应找电气专业设计师设计,应根据建筑结构、房间布置、机位布置及其他用电设备等来确定线路的走向及敷设方式,并绘制施工图。所有配电线路应按照防火要求来,电线应采用阻燃或难燃材质。
计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=150000/380/1.732/0.85=268.1A
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:268.1×(1+20%)=322A
选择150mm²的阻燃交联铜芯电缆合适,即:ZRYJV-4×150+1×70,它的安全载流量是360A。
总断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×268.1=322A
通过上面的计算,选择350A带塑壳式断路器,如:CDM1-400/3300 In=350A。
各支路的开关及配线要根据各支路容量来考虑了。
若你有电气设备功率表、建筑结构原始图、房间布置图、电气设备布置图的CAD版,可以给你设计一下供你参考。