00问答网
所有问题
当前搜索:
1600kwA变压器额定电流
1600kwA
干式
变压器
高压
额定电流
是多少
答:
1600K
VA
变压器
10KV侧
额定电流
=1600÷√3÷10=92.4A
高压10KV计算
1600K
V /A的
变压器
变380的 计算
电流
负载 选用导线_百度...
答:
高压侧:额定电流=1600/10/1.732=92.38A
选用YJV-6/10 3*95mm2即可 低压侧:In=1600/0.4/1.732=2309.5A 使用电缆需11根YJV-0.6/1 1*500mm2,每相3根,中性线2根。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主...
1600K
V配电干式
变压器
能用多少用电量
答:
变压器的限制条件是:运行电流不要超过其额定值。对1600KVA变压器,
额定电流为2309A
。能用多少有功电量,取决于功率因数。功率因数=1.0,可用1600KW,乘上用电小时数,就是用电量。功率因数=0.9,可用1440KW,功率因数=0.8,可用1280KW。依次类推。实际运行中,变压器的负荷是不断变化的,一般都...
如何计算
变压器电流
答:
那么对于1600KVA的变压器,
高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设...
1600K
VA
变压器
低压侧断路器整定值问题
答:
1600KVA变压器低压侧断路器整定值:
电流=1600KAV/(1.73*380)=1600000VA/(1.73*380)=2433.8A
整定电流=2433.8*0.8.5=2058A 取2060A
变压器
的功率是多少千瓦??
答:
高压
额定电流
I=S/U=2000/1.732X10=115A 低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A 换成千瓦就是换成有功功率,根据有功功率公式P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=
1600K
W 我国工业上的中低压有380V,欧洲有575V,美国有690V。2000KVA
变压器
出去无功功率,有效功率大概为1600KW,所以电流...
容量为
1600K
V的10KV
变压器
的一二次侧
电流
值各是多少?
答:
1、一次侧的线
电流
I1=
1600
/10/1.732=92.38A 2、看来你这是配电
变压器
,二次输出电压为400V,那么二次侧线电流为:I2=1600/0.4/1.732=2309.47A
1300kW和
1600k
W钎焊炉用多大
变压器
?
答:
假设钎焊炉的输入电压为400V,输出
电流
为3250A(1300kW)或4000A(
1600k
W),则根据功率因数为0.8(常见的钎焊炉功率因数),可以计算出需要的
变压器
容量:对于 1300k 对于1600kW的钎焊炉,变压器容量为:输入电压 × 输出电流 / 功率因数 = 400V × 4000A / 0.8 ≈ 20,000kVA 需要注意的是,...
1600K
VA
变压器
可以带多大负荷?
答:
,
1600K
VA的
变压器
如果全部是电热(阻性)负载,就能带1360千瓦的负载。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是960千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(1120KW)或8折(1280KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是1360KVA。
1600k
v
变压器
二次侧
电流
怎么计算
答:
电压的单位是kv,
电流
的单位是a.你可以计算任何一侧的电流。在有就是u1/u2=i2/i1,所以根据上计算出来的一侧电流依据电压比也可以计算。在有就是经验公式,10kv的
变压器
低压侧(0.4kv)1kva的电流大约是1.443a.多说一句,注意单位的符号。
k
是小写的,这是国际标准。希望对你有帮助。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1600kva干式变压器额定电流
1600kva变压器高压额定电流
1600KVA变压器空载电流
1600千瓦的变压器电流多少
1600kVA变压器额定电流公式
1600KVA变压器最大电流
1600kva的额定电流每相电流
1600千伏安变压器多少电流
1600kva变压器空载电流多大