一、快速估算法:

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。

举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以以此进行线性推导  

案例:例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。

那么对于1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2  比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法  

四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电流

I=S/1.732/U 

I--电流,单位A 

S--变压器容量,单位kVA  

U--电压,单位kV

扩展资料:

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。

由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。

由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

进而得出:U1/U2=N1/N2,在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。

进而可得I1/ I2=N2/N1理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。

参考资料:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-04
解法一,公式计算
对于三相变压器而言,根据公式S=√3UI进行计算,式中,S为变压器额定容量,单位kVA;U为变压器额定电压(线电压),单位kV;I为变压器额定电流(线电流),单位A。
例:计算一台1000kVA-10/0.4kV三相变压器一二次侧额定电流,
一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
解法二,经验法
10kV变压器一次额定电流为额定容量的6%,6kV变压器一次额定电流为额定容量的10%(简称:六千伏百十,十千伏百六),0.4kV侧额定电流约为额定容量的1.5倍。