00问答网
所有问题
当前搜索:
20千伏高压侧电流多少A
20KV
高压
配电房
电流多大
?
答:
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流大约是650A
。变压器的额定电流一次额定电流计算公式为:In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9)cosΦ:变压器功率因数。In1:一次额定电流。P:变压器容量。Un1:一次额定电压。变压器的二次额定电流要知道其二次额定电压才能计算出来。
20千伏
安变压器是
电流多大
答:
400V侧为28.9A。
用电功率40千瓦对
20千伏
安有影响吗?
答:
用电功率为40千瓦,电压为
20千伏
安,其实是有问题的表述。通常来说,电压是以伏特(V)为单位,而
电流
是以安培(A)为单位,电功率是以瓦特(W)为单位。因此,我们可以对问题进行修正。如果实际是指用电功率为40千瓦,电压为20千伏特(kV),那么对20千伏电网会有影响。在电网中,电力传输是通过电...
电压
20 kv
时800 kva
高压
计量互感器用
多大
答:
20KV,
800KVA的电流=800÷√3÷20=24A
可以采用变比为40/5的电流互感器。同时采用20/0.1KV的三相电压互感器。配额定电压3×100V、额定电流3×1.5(6)A的三相电度表。
某单相50Hz的交流电源其额定容量 S_N=20kV*A 额定电?
答:
额定
电流
I=S/U=
20
÷0.22≈90.9A
线路
20千伏
,变压器是250KVA,
高压
熔丝应该配
多少
安?怎样计算?详细说明...
答:
250KVA变压器
高压
应该配20KV的10A熔丝。计算式:容量/1.732/电压*1.3
如何计算变压器
电流
答:
高压侧电流
=1000/
20
=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电流 I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量,单位kVA U--电压,单位
kV
...
请问一台
20千伏
安变压器一般能用
多少A电流
答:
20kVA 如果三相变压器,且低压侧是400V 则其低压侧的额定
电流
=
20
/0.4/1.732=28.9A
高压20千伏
,低压380伏,250千伏安的变压器能带
多少
个千瓦,有计算公式最...
答:
高压20千伏
,低压380伏,250千伏安的变压器能带多少个千瓦,有计算公式最好。由上得知SN250千伏安,功率因数暂定0.85 Pj=SN*cosφ =250*0.85=212.5KW I=Pj/√3Ucosφ=212.5/1.732×0.38×0.85=380A 由上述得知由变压器至低压柜总线截面积YJV22电缆为240平方,YJLV22电缆为300平方 自动开关...
20千伏
安用
多大
电览
答:
计算三相
电流
:Ijs=S/U/√3=20800/380/1.732≈30.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留
20
%的余量,即:30.4×(1+20%)≈36.5A;在不考虑供电距离的情况下,选择10mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者16mm²的铝芯聚氯乙烯绝电缆合适,即:VV-5×10或者...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
20kv高压电流计算方法
20千伏安变压器额定电流
20kv多大电流
20的变压器有多少电流正常
20kv能带多少负荷
20kva变压器能带多少电流
20kva可以多少电流
单相20kva变压器额定电流
20千伏变压器变比是多少