00问答网
所有问题
当前搜索:
2500千伏安变压器额定电流
800千瓦
变压器额定电流
多大?
答:
800
千伏安变压器额定电流
是826.5A。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则变压器总功率=800*0.8=640KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。高压侧额定电流为46.2A,低压...
请问250
千伏安
的
变压器
理论上能负载多少千瓦,具体是怎么估算的,谢谢...
答:
负载电流:要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个”功率因数“就是变压器所能拖动的负载电流与
变压器额定电流
相适应的比值,换句话说就是250
KVA变压器
可以拖动250KW的电热设备,也可以拖动250KVA×0.8的...
1250
kva变压器
负载容量计算公式
答:
250
kVA的变压器
,在0.38kV额定电压下,
额定电流
可以达到:250/0.38/v3 = 380A。 一般情况下,变压器会有一定的过载能力,所以,该
变压器电流
达到400A也是允许的。如何计算变压器容量_变压器容量计算公式 变压器的功率计算选择 P 可取η=0.8到0.9, 变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量...
250
KVA的变压器
可接多大负载, 配电柜上
电流
表指示分别为200A,190A...
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧
额定电流
口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位kv250
KVA变压器
低压侧载流量为250/0.4×(6/100)=375A说明每相都可以承受375A的电流而目前配电柜上电流表指示分别为200A,190A,205A,负荷分布很均匀。都没有超负荷。都没有...
200
千伏安变压器
可承受多少
电流
答:
526A。计算方法:200kv/A=200000w/380v.也就是它在
电流
是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认你的使用的电压是380伏。
变压器
:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压...
3150
千伏安
干式
变压器
10千伏变0.4千伏,
额定电流
4546安。变压器安全运行...
答:
1
变压器
的负荷电流不超过其
额定电流
,就都是在安全运行的范围内;2 从经济运行角度,最好将变压器运行在70-80%额定容量间,这样变压器的损耗比最小。
高压20千伏,低压380伏,250
千伏安
的
变压器
能带多少个千瓦,有计算公式最...
答:
由上得知SN250
千伏安
,功率因数暂定0.85 Pj=SN*cosφ =250*0.85=212.5KW I=Pj/√3Ucosφ=212.5/1.732×0.38×0.85=380A 由上述得知由
变压器
至低压柜总线截面积YJV22电缆为240平方,YJLV22电缆为300平方 自动开关整定
电流
500A 用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 能满足!弯曲半径 ...
200的
变压器额定电流
是多少
答:
不超过12A。
变压器
是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯),200的变压器是指此变压器的视在功率200
千伏安
,
额定电流
最大不超过12A,否则就会导致200的变压器由于电流太高而烧坏。
10
千伏安
的
变压器额定电流
是多少?
答:
S=1.732×U×I I=S÷(1.732×U)对于三相10kV等级
变压器
一次
额定电流
,可以按视在功率的6%估算。
35千伏5000
千伏安
的
变压器
空载
电流
是多少
答:
1、各厂家的变压器参数不一致。随着变压器节能技术的进步,变压器的空载电流在不断下降。2、35kV电压等级下,5000
kVA的变压器
多是特种变压器,其空载电流更有其特殊性。3、如果你现有变压器,可以通过试验的方法进行测量。4、一般来说,此变压器的空载电流应该在该
变压器额定电流
的0.4%左右。(图片来自网络...