答:
可用3*16+1*10的铜芯电缆
wangjvmian | 发布于2011-06-23 举报| 评论 4 4 3*25+1*10的 人生淘宝 | 发布于2011-06-23 举报| 评论 0 0 为您推荐: 75千瓦电机用多大电缆 电缆载流量 电缆型号 常用电机电缆 电机用什么电缆 50千瓦用多大电缆 24千瓦电机 30kw电机用多大电缆 电缆线...
37kw电机用多大电缆
?
答:
根据电流选择电缆线。
铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求
。电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71 电缆70以上的只有95的了。因...
37
千瓦要用多粗的电线?
答:
37千瓦
电机
的额定电流一般来说控制在74安以下,这种功率的电机电压值都是380伏,并且有额定的电流。电机的铭牌上面都会有所体现,一般来说在70~74安之间,因为空载电流要达到额定电流的25%左右,启动电流也就是如果是直接启动,需要达到额定电流的4倍以上。所以可以选择25平方的铜
电缆
和35平方的铝电缆。...
37千瓦
电机用
多少平方的电线
答:
根据电流选择电缆线,
铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求
。37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低...
37KW电机用多大电缆
答:
37千瓦电机用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线
。比如说距离是在几十米左右,那么可以选择16平方的铜电缆或者是25平方的铝电缆;如果距离是在100米以上,那么可以选择35平方的铜电缆,或者是50平方的铝电缆;要是说距离是介于远距离和近距离这两者之间,那么可以选择25平方的铜电缆和35平方的铝电缆。电...
37千瓦的
电机用多大
的
电缆
?
答:
37KW电机
额定电流在65A左右,16平方毫米的铜线安全载流量在90A左右。电阻率比较低,跟铝芯
电缆
相比,铜芯电缆的电阻率要低于铝芯电缆电阻率的1.68倍。强度比较高,在同等常温下,铜芯电缆比铝芯电缆的强度要高出7%~28%。稳定性比较好,铜芯电缆具有抗氧化和耐腐蚀的性能,对于环境的要求不是很高;而...
37千瓦
电机用多大
的铜
电缆
答:
2、如果是远距离(百米以上),铜
电缆
35平方毫米,铝电缆50平方毫米。3、如果是介于远距离与近距离间,铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。37千瓦
电机用
变频器启动可用10平方的铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=37/(1.732X0.38X0.85)=66A(按三相市电计算,功率因数...
37KW电机用多大电缆
答:
37KW
的
电机
额定电流约73.5安,应选16-25平方的铜电线。电机在电路中主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发
电机
在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩...
380v
37kw电机用多大电缆
答:
380v
37kw电机用多大电缆
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,380v37kw电机用16平方铜线或25平方铝线电缆。37千瓦电动机额定电流70A左右,也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上...
电机
功率是
37kw
电压是380V用星三角起动
用电缆线
电表空气开关三角星星型...
答:
37kw
电压是380V运行电流在70A左右,建议电源线用3*16平方铜心
电缆
,接触器到
电动机
可以用10平方铜心电缆,电度表用3*3(6)A三相四线电度表配100/5电流互感器,用DZ47-100空气开关,星型接触器用CJ10-40,热继电器用JR15型60-100,用JSZ3 A-C时间继电器 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
37kw电机用多大电缆怎么计算
37kw电机用多大电缆对照表
37kw电机星形接头用多大电缆合适
37kw电机1000米用多大电缆
两台37千瓦电机用多大电缆
37千瓦电机用多大的电缆
三相37kw用多大电缆
37kw电机配多大铝电缆线
37千瓦电机用多少平方铝电缆