00问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机电气元件选型
45
千瓦
电机
启动柜
元器件
如何
选型
?
答:
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍
,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里选择4平方;3、
交流接触器
,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上...
45
千瓦的
电机
需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,
所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的
,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线....
控制柜知道
电机
功率
45KW
,怎么
选择
接触器,断路器,电缆,熔断器 根据什么选...
答:
断路器按额定电流进行选择,一般选1-1.2倍电流就行
。电缆根据该电缆流过的电流进行选择,如果启动方式为星三角,按电机额定电流除1.732进行选择,其它方式按额定电流进行选择(根据使用场合的不同可适当加量)。熔断器禁用,保护使用热继电器,选择时要按流过的电流进行选择。综上所述,对于电压380V三相...
45KW电动机
,如何选
电线、继电器、接触器、空气开关
。
选择
的原则、依据是...
答:
45KW 电机电流大约是90A 空气开关一般选选功率的4倍 200A够了
!接触器选功率的2倍 100A 够了 热继电器和电流一致大于等于90A的选型!
如何给4KW-5.5
KW的电机选择
导线.断路器.接触器.热继电器?
答:
同样算选熔体,应按产品规格
选用
。 已知笼型
电动机
容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热
元件
整定电流 口诀:
电机
起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1) QX3、QX4系列为自动星形-三角形...
一台380V
45Kw的电机选择
什么型号的电流互感器?谢谢
答:
45Kw的电机
的额定电流约90A附近,起动电流瞬间为额定电流的4~7倍,尽管采用降压起动为原电流的1/3,电流瞬间也超过150A,电流指示宜
选用
150/5电流互感器;电度计量宜选用100/5电流互感器。电流互感器简介:电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数...
45kw
用多大接触器
答:
45KW电机
正常运行电流是 45*2 =90A,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
45KW电机
电缆接触器如何选
答:
45KW的电机
电流约83A,使用的电缆直接启动不小于35mm平方,接触器用3TF49。如果是星三角接启动则主线35mm平方,支线用16mm平方。
45KW
异步
电机
星三角启动都用到什么
器件
,要多大的呢?
答:
总空开用600A的 每一台的空开用125A的 星三角启动接触器用LC1D8011*2 LC1D5011*1.热继电器用80-150A左右可调的。
45kw电机
用多大的热继电器
答:
45
千瓦额定电流80多安!热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来
选择
热继电器的型号。热继电器的热
元件
的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性...