45千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-14
因为电机的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DBTjDDr0e.html
其他回答
第1个回答 2009-07-28
电机电流大概90A空开应该使用150A 接触器看你用什么方法启动如果空载或星三角那就用100A 保护器就用120A 电缆如果铝线 35平方 铜线25平方
第2个回答 2009-07-27
楼上所述非常专业,但电缆选型个人认为,需根据敷设情况而定:
1、明线:可选VV-3×16+1×10的铜线;
2、穿硬塑料管:可选VV-3×35+1×16的铜线。
相似回答
45千瓦
电机
安装星三角启动
需要多大的接触器,
热继电器,时间继电器...
答:
45千瓦的电机
380V的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍
,接触器
用100A就差不多
,电缆
用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
机器功率
45千瓦,用多大的电缆线?
空气
开关
?分3组每组的
接触器
多...
答:
三相负载用YJV系列3×25平方的铜芯电缆;单相负载用YJV系列3×50平方的铜芯电缆
。用其它系列电缆 线径应适当加粗一个级别。空开单相负载用300安的,三相负载用150安的。分三组每组接触器,三相负载用60安的,单相负载用100安的。分三组每组用线,三相负载用6平方铜线,单相负载用16平方铜线。
45千瓦的电机
配备
开关
、
接触器
、
保护器
如何计算
答:
所以选略大于90A的就可以了
,然后在根据电机的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的额定电流应适当小一些,并且整定电流调到电机额定电流的60%-80%。如果电机带负载启动而启动时间较长或负载是冲击性的(如冲床等),则热继电器的整定...
45千瓦
电机
安装星三角启动
需要多大的接触器,
热继电器,时间继电器...
答:
45kw电动机
运行电流90安左右,120安的交流
接触器,
加一个电动机综合
保护器,
空开用150安的,3*35+1铜芯
电缆