00问答网
所有问题
当前搜索:
JDG20的明配管卡子间距
JDG
管做明管线盒两边多远打
卡子
答:
你好,套接紧定式钢导管管路明敷设时,
固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150--300mm
。参考文献《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》
JDG
管施工工艺
答:
(3) JDG管暗敷时,
固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm...
JDG
管的施工工艺
答:
(3)JDG管暗敷时,
固定点距离不大于1000mm,固定点距弯头要点、接线盒及终端距离应大于150mm,而小于300mm.
(4)JDG金属穿线管管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不该小于15mm.。(5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的标准,当无设计要求时,不该小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm...
电气安装规范明配
jdg
管多远一个吊杆
答:
电气安装规范明配JDG管多远一个吊杆:厚壁管 管径 15~20 25~32 40
固定点最大距离 1.5米 2.0米 2.5米
薄壁管 管径 15~20 25~32 40 固定点最大距离 1.0米 1.5米 2.0米
JDG
管是什么管,在电气使用中有什么要求?
答:
(3) JDG管暗敷时,
固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。 (5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:...
jdg
管验收标准有哪些?
答:
3、
JDG
电线钢导管暗敷固定点
间距
不大于1000毫米,固定点与弯头、接线盒和端子之间的距离应大于150毫米,但不得超过300毫米。4、JDG电线钢导管埋入墙或混凝土内时,管道与墙或混凝土表面的净距不得小于15毫米。5、定式套管管道套管安装时,套管支架、吊架的规格,在没有设计要求的情况下,不应小于圆钢:...
水电
jdg20
是不是铁管
答:
根据国家标准规范:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上注明,
JDG
套接紧定式钢导管材除了Φ16管国标壁厚(S)是1.5mm,Φ
20
、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50国标壁厚(S)为1.6mm,厚度允许偏差为:±0.15mm。JDG管国标1.6mm壁厚出厂长度为:4米长,长度允许偏差为正负...
jdg
管是什么管 用途你知道吗
答:
(3) JDG管暗敷时,
固定点间距不大于1000mm
,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:...
JDG
管是什么管?
答:
(3) JDG管暗敷时,
固定点间距不大于1000mm
,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:...
装修吊顶内
JDG
管支架距离多远合适
答:
一、
JDG
管材为钢质,不怕火烧。二、穿金属穿线管工作现场无明火,制止熔焊、制止火灾风险。三、金属穿线管线路漏电、短路不起火、航运便当。四、高效: 以新的联接办法,替代了传统的螺纹联接和熔焊联接,无须做跨接线、省时、省力、行进工效、且导管轻、航运便当。五、价廉: 以薄代厚,大大增加了...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
线管固定卡扣距离规范
jdg管明配施工规范
镀锌管对接施工规范
JDG线管固定卡子间距规范
线管管卡间距规范要求
明装jdg管的吊杆间距
电气明配管支架间距
JDG20的明配管骑马卡间距
电管明配管吊杆规范