JDG管的施工工艺

如题所述

JDG管施工敷设工艺

(1)JDG管的堵截须选用无齿锯或钢锯堵截,端口应光滑,无毛刺。

(2)JDG管暗敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其曲折半径不该小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个曲折时,其曲折半径不宜小于管外径的4倍。

(3)JDG管暗敷时,固定点距离不大于1000mm,固定点距弯头要点、接线盒及终端距离应大于150mm,而小于300mm.

(4)JDG金属穿线管管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不该小于15mm.。

(5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的标准,当无设计要求时,不该小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢: 25mm*25mm*3mm的规定。

(6)管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,禁止开长孔。管入箱(盒)时排列应规整,距离均匀,箱(盒)与墙平齐。

(7)配管结束后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

(8)在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。(9)待模板拆除结束后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的

JDG管铺设的步骤

1、暗管敷设流程:弯管、箱、盒预制→测位→剔槽孔→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒定向移装→管路敷设→压接接地→管路固定

2、明管敷设流程:弯管、箱、盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒支架固定→管路敷设→压接接地→管路固定

3、吊顶内管路敷设流程:弯管、箱、盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒支架固定→管路敷设→压接接地→管路固定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-12

(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。
(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。
(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。
(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。
(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。
(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。
(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。

第2个回答  2021-11-04

管路敷设标注方法s:焊接钢管tc电线管薄钢管ρc硬质塑料管ct:电缆桥架cp:金属软管SR:钢线槽RC:水煤气管SC管就是一种金属焊接管,但由于施工难较大,所以现在只有在管径大于等于50时才用,至于小于50得一般用JDG或KB G管代用。JDG施工时也需要焊接,面KBG管用套头加螺丝紧固所以KBG施工比JDG更方便实际中使用更广泛一、管子得成型工艺。

1、焊接钢管就就是焊管,它就是由钢带切割成窄钢条,然后用模具冷加工裹成管状然后专用焊机接着将—条管缝焊接。外焊缝打磨光亮一般得焊管得内毛刺不打得。只有精密焊管才打内毛刺2、无缝钢管就就是用囻柱形钢锭热拉成管状,所以瞧不见焊缝。承受压力比焊管大