00问答网
所有问题
当前搜索:
yd11高低压侧电流角度
Y-D11
主变差动保护高压侧电流为什么超前
低压侧电流
150
答:
对于接线组别为
Yd11
的变压器,从接线组别可以判定高压侧线电压滞后
低压侧
线电压30°。你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别接错了。高压电工基础知识由浅入深地介绍了高压电工日常工作需要掌握的基础知识。全书共分十一章:在介绍电工岗位职责通用基础知识、电工安全作业与电力网结构和特点...
yd11
变压器高压
电流
滞后
低压侧
30度,是什么原因?
答:
你的测量结果是正确的。
所谓11组接线,就是高压侧线电压指向12点,低压侧的同名线电压指向11点
。低压线电压超前高压同名线电压30度,即高压滞后低压30度。不要管是Dy接线还是Yd接线,只看后面是几点接线确定其线电压对应相位
一台
YD11
接线,容量为31.5MVA,电压为110/35KV的变压器,高压侧TA变比为30...
答:
变压器高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为
低压侧电流
互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流为4.33A。不平衡电流等于4...
在
yd11
接线的变压器上实现差动保护时 如何进行相位补偿
答:
yd11
接线组别的变压器,d
侧电流
相位滞后y侧电流30度;相位补偿在差动保护装置内部计算完成,转换后的d侧的A相差动电流等于d侧A相电流减d侧B相电流,这样d侧A相电流的
角度
就和y侧是一样的了,没有角度差。但是d侧A相差动电流的值比d侧A相电流大1.732倍(自己画个相量图就知道了)。有的差动...
YNd11与
Yd11
有区别?
答:
Ynd11和
Yd11
的区别在于:1前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。2 二者能并联运行。 想并联的话不仅仅考虑接线组别,还要考虑以下情况:变比(考虑分接头)相同或相近、阻抗电压相同、并联后短路
电流
不超过允许值。3 如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就...
电力系统潮流计算中为什么不考虑变压器绕组的接线方式,如
YD11
接线...
答:
变压器等效为电抗,潮流计算不考虑变压器绕组的接线形式,我想原因是因为潮流是就是功率,即有功和无功。如果考虑接线形式,电压偏了30°,但是
电流
和电压的夹角是不变的,电流也偏相应的
角度
,对功率计算没有影响。而在故障分析中考虑的电压和电流,当然要考虑变压器的接线形式。希望能对你有所帮助!
Yd11
接法的变压器中,为什么星型侧的IA=IAB相
电流
等于线电流,而三角形侧...
答:
首先要说明的是,线
电流
并不是AB、BC、CA之间的电流。概念上不要和电压搞混淆了。所谓相电流是绕组(或用电设备阻抗)内部的电流,线电流是外部导线中的电流。星接时,外部电流和绕组电流本身就是同一个电流,所以相等。而角接时,是在正三角形的三个端点引出三根线,三角形的三个边内的电流,即为...
变压器
YD11
和DYn11有什么区别?
答:
区别如下:
YD11
的变压器,其三相高压绕组为星形接线,中心点不引出,其三相
低压
绕组为三角形接线,高压绕组线电压滞后低压绕组线电压30度。DYn11的变压器。其三相高压绕组为三角形接线,三相低压绕组为星形接线,中心点引出。高压绕组线电压滞后低压绕组线电压30度。
当
YD11
接线的升压 变压器Y侧两相短路时,
低压侧
各相
电流
答:
△/Y接线的变压器高压侧保险一相熔断时,
低压侧
有一相电压正常。其它两相电压降低一半。
在
Yd11
接线的变压器
低压侧
发生两相短路,星行侧某一相
电流
等于其他两项的...
答:
2倍 建议用序分量法画下看看就知道了 主要还是零序不能穿过三角绕组造成的
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
yd11高低压侧相位关系
yd11高低压侧电流换算
yd11接线电流关系
11点接线高低压侧电流角度
主变低压侧电压电流角度
高压侧超前低压侧150
yd11电流相位差30°
yd11变压器接线图
变压器高压侧两相短路