Y-D11主变差动保护高压侧电流为什么超前低压侧电流150

如题所述

对于接线组别为Yd11的变压器,从接线组别可以判定高压侧线电压滞后低压侧线电压30°。

你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别接错了