有哪些功能
答:
水泵
电机
控制柜
的主要功能包括:
1
、PLC控制程序采用模块化结构,系统可按程序模块分段调试,分段运行。该程序结构具有清晰、简捷、易懂、便于模拟调试,运行速度快等特点。 2、支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;
3
、系统根据水位和压力控制原则,自动实现水泵的轮换工作,延长了...
消防
泵控制柜
的作用是什么?
答:
各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成
1
-5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC的用于逻辑切换。
变频水泵控制柜
系统通过测到的管道压力,经
变频器
系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号...
用一个浮球和一个交流接触器手动自动
控制
三相
潜水泵
接线图
答:
用一个浮球和一个交流接触器手动自动
控制
三相
潜水泵
接线图如下:浮球阀:由曲臂和浮球等部件组成的阀门,可用来自动控制水塔或水池的液面。具有保养简单,灵活耐用,液位控制准确度高,水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水等特点。浮球阀工作原理 浮漂始终都要漂在水上,当水面上涨时,浮漂也跟着上升。
水泵变频控制柜
中的:一用一备
一控
二 一拖二 表示的是什么概念?_百度...
答:
一拖二:一台变频泵,一台工频泵。当
变频泵的
输出频率达到50Hz,自动启动工频泵,然后用变频泵调节压力。当压力条件满足设定条件时,关掉工频泵,只用变频泵调节压力。一拖N与此相同,只是只有一台变频泵,N就是工频泵的数量。
一控
二:一台
变频器
,同时
控制
两个
水泵
,即:两个水泵都是变频泵。
水泵控制柜
常见故障及原因
答:
水泵控制柜
常见故障及原因
1
1、水泵不工作:原因:(1)电源未接通;(2)水泵PLC控制柜输出缺相;(
3
)水泵被烧毁。解决办法:(1)检查控制柜电源是否有问题。(2)检查热继电器、接触器、断路器等元器件是否有故障 问题,有的话要及时更换。(3)检查水泵情况。2、自动不起泵:原因:实际压力高于设定压力...
变频器
是如何与
水泵
进行连接的,给出电路图,谢谢
答:
2、变频器: 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来
控制
交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。3、这是
变频器一控
二
水泵
的图。图上为一控...
一个
变频器
只能给一个电机变频吗?
答:
1
、三台
水泵
共用一个管道式可以用一台
变频器
的。当一台水泵满负荷还达不到要求时,变频器将运行的这太切换到工频运行,然后自动启动下一台水泵来满足要求,从而达到顺序启动,同时达到顺序停止的功能。但是一台变频器在同一时间只可以
控制
一台电机。2、变频电机不用配变频器,它自己就可以调速。云南希...
谁知道,一个
水泵控制柜
能控制多个水泵,大概10个2~3KW的,扬程20~30M,配...
答:
你几台一个坑?同一个位置的,用一个
控制柜
,一般可以控制到6台。5用一备。控制越多,回路越多,越贵嘛。3KW很小的泵啦,很简单的。找当地的
水泵
供应商给你配方案吧。
变频控制柜
技术要求有哪些
答:
控制柜根据启动方式不同可分为:
变频控制柜
、软启动控制柜、星三角启动控制柜和自耦降压启动控制柜等。今天,太原控制柜厂家锦泰恒就来介绍一下这几种启动方式。变频启动:就是通过变频器调整频率让电机平稳启动,减少电机启动瞬间的大电流对电网的冲击,以及符合工业生产现场的需要。软启动工作原理:软启动...
一控
二是什么意思 是一个
控制柜
里一个
变频器控制
二台
泵
还是一个控制柜...
答:
是一个
柜
里放一个变频器,
控制
两个水泵电机,可以实现两台水泵的工频变频自动切换。也就是第一台
水泵变频
启动后,功率达到额定后,还满足不了系统水压要求,就将第一台水泵切换到工频,然后变频器东第二台水泵。按照这种循环可以一次启动若干水泵。