00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器容量
变压器容量
4000/2500/2500
答:
如:SFPZ9-120000/110 指的是
三相
(双绕组
变压器
省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,
容量
为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。¥ 5.9 百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容 立即获取 变压器的容量等级 变压器的容量等级 变压器的...
用电量为843kW,
三相
电,请问用多大
变压器
?用多大电缆?怎么计算?谢谢_百度...
答:
用电量为843kW,电流:843/(1.732*0.38*0.8)=1601A 应选用
变压器
:S(视在功率)=1601*0.4*1.732=1109KVA 应选用电缆面积大于:457平方毫米的导线(根据导线规格选用面积)推荐:选用2根 v v-3*240+2+150电缆
变压器
的计算
答:
首先你对
变压器
电流公式计算不了解,高压是D接,相电流I=S/3/U=630/3/10=21A,低压侧是Y接,相电流I=S/根号3/U=630/√3/0.4=909.5A 你说的低压侧有4个空开,应该是低压接了4条馈线回路;4*630=2520A>909.5A,没有问题;假如你每回负荷达到630A,你的变压器也受不了。一般馈线回路选...
关于
变压器
计算
答:
说句玩笑话,你真能考人。因为你没有把
变压器
的技术参数完整的表达出来。我瞎蒙看看行不行?这是一台
三相
、三绕组,带有载调压的降压变压器。其:1、高压为110kV带+ - 8X1.25%有载调压开关(+8、+7、+6、+5、+4、+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8共17档)。...
三相变压器
的额定电压怎么求
答:
对于星形接法---额定相电压=额定线电压/√3;对于三角形接法---额定相电压=额定线电压。
三相变压器
的额定线电压=变压器的额定
容量
/(√3X额定线电流)如果是10/0.4kV 则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV 高压的额定电流:1000/10/1.732=57.7A 低压的额定电流:1000/0.4/1.732=1443A...
知道
变压器
二次侧电流,且
三相
电流不一样,如何计算变压器的实际
容量
?
答:
如果知道各相的电流值、相电压值和功率因数。
变压器
实际使用
容量
=U相电流乘以U相电压乘以U相功率因数+V相电流乘以V相电压乘以V相功率因数+W相电流乘以W相电压乘以W相功率因数
315
变压器
,最大输出功率是多少?
答:
315×80%=250KW这是一般的大约数值。看在特定电压下提供的额定电流是多少了,然后再根据各种电压下千瓦功率所需的电流是多少来确定最大输出功率。利用电磁感应原理制成的静止用电器。当
变压器
的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的。
请问一台31500KVA的单台
变压器
能带多少负荷?是如何计算的?
答:
变压器
额定
容量
为31500KVA,那么通常所说的过负荷了,既不是额定容量S超过31500,也不是有功功率P超过31500,而是输出电压与输出电流的乘积(
三相
的视在功率总和)超过了31500KVA。此时变压器实际的输出功率和功率因数有关,当功率因数很小的时候,实际输出功率也很小。
变压器
KVA的计算单位怎么换算成千瓦,几台变压器累计的KVA是不是也是同...
答:
和电压有关,1kva=1000va,对于
三相变压器
来说,用
容量
除以线电压再除以3的平方根(1.732)就是线电流了。注意,如果容量是kva,相对应的电压就是kv,如果容量是va,对应的电压就是v。这样得到的电流单位都是a,
我的设备的总功率是600kw该选用多大
容量
的
变压器
?
答:
设备的总功率是600kw该选
容量
800KVA的变压器。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。380v 450kw的电机不可以直接启动,它的启动电流以及...
棣栭〉
<涓婁竴椤
63
64
65
66
68
69
70
71
72
涓嬩竴椤
灏鹃〉
67