00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器容量
请教一下哦,,Dd联接的
三相变压器
一次测额定电流为什么是额定
容量
除 ...
答:
因为不论二次侧负荷是否对称,一次侧是对称的。所以求一次侧的电流丨可以用视在功率S/√3U这公式来求。
315KVA的
变压器
高压与低压的额定电流是好大。及计算方法
答:
三相
电功率计算公式:P = √3 I V COS P:功率 单位 瓦(千瓦)√3:1.732 I:电流 ( 初级或次级) 单位:安培 V:电压 ( 初级或次级) 单位:伏 COS:功率因数 高压(10KV)侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1.732/10≈18(A)低压(0.4KV)侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1....
变压器
功率因数 和负荷率的关系
答:
变压器
的功率因数和负荷率的关系:cosφ=【a*P(e)+P(损耗)】/S,其中cosφ是功率因数 a是变压器的负荷率 P(e)是变压器的额定输出功率 P(损耗)是变压器的损耗功率 S是变压器的视在功率 从原理上来讲,负荷率低就是负载占电机额定负载转矩的百分比小,负载转矩也小,导致电机输出功率越小,但是...
根据用电量选择
变压器容量
答:
把设备的需要系数定为0.85 tg定为0.85 因此 有功功率=258.5*0.85=219.73 无功功率=219.73*0.85=186.77 考虑同时系数,有功功率*0.95 无功功率*0.97 视在功率²=有功功率²+无功功率²视在功率=260左右KVA 不需要考虑无功补偿吧 那就选择400KVA的
变压器
S9-400-...
什么是相电压、相电流?线电压、线电流?
答:
相电压、相电流、线电压、线电流分别是:1、相电压:
三相
电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时为相对中性点电压,其A相、B相和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN。在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。2、相电流:相电流是指三相电源中流过...
变压器
的类型有哪些?
答:
变压器的类型归纳:1、按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和
三相变压器
组。(2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。2、按冷却方式分:(1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小
容量变压器
。(2)油浸式变压器:依靠...
油浸式
变压器
最大允许
容量
多少kw
答:
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看
变压器容量
的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取...
变频器
三相
输入端的相线电阻是多少
答:
功率不同线圈电阻也不同。一般这种大功率的电力设备,线圈阻值都在100欧以下,其表现为线阻值越小,则说明绕组线径越粗,匝数越少,功率则越大。但测量时若出现线阻值为零,或接近零等情况时,就要考虑绕组是否匝间短路了。如果是对地量的话千万别用摇表量否则会把变频器搞坏,如果是万用表量的应该...
三相
四线(三相三线)一相失压,表计电量5000度,请问正确电量应为多少度...
答:
三相
四线电能表会少计1相电,实际电量为(5000/2)*3=7500度。三相三线电能表会少计2相电,实际电量为5000*3=15000度。三相负荷平衡情况下,因一相电流互感器接反,只计量了三分之一电量,在已交电费情况下要再按2倍追补电费。如果原没交电费,则应按抄见电量的三倍缴费。当前正向有功总电量+...
我们要做220/35的变电站。选180mva/220 的
变压器
,它的参数是什么啊...
答:
你怎么不写清楚 220KV /35KV哦 180MVA/220V 才对~!!!这个是电力
变压器
具体的参数需要厂家提供 但是两个绕组 那其实就是单相变压器 三项变压器有6个绕组的