00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定值是线电压
三相变压器
求额定电流为什么用容量除以根号3倍
的额定电压
?
答:
三相变压器的额定
容量S为三相容量之和,也即每相容量为S/3;而
额定电压
Un以
线电压
标注,即相电压=Un/√3 那么,额定电流=(S/3)/(Un/√3)=S/Un/√3
三相变压器
,额定容量500KVA,高压侧
额定电压
为6KV,低压侧额定电压为12...
答:
Y型接线,相电压=
线电压
/根号3 线电流=相电流 高压侧相电压=6000/1.732=3464v 低压侧相电压=1200/1.732=693V 高压侧相电流=线电流=额定容量/
额定电压
=500000/6000=83.3A 低压侧相电流=线电流=500000/1200=417A.
关于
三相变压器额定
功率的计算公式
答:
变压器的额定
功率公式可以有以下表示:1、
三相变压器
额定功率,就是三个单相功率之和(你不要为这个根号3所迷惑)最原始的公式就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一) 这里(U相)和(I相)都是相
电压
和相电流。在变压器内部线圈计算时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就...
计算
变压器
容量为什么用根号3的乘
线电压
而不是相电压?
答:
因为
线电压
与相电压、相电压的向量长度构成一个等腰三角形,角度为30、30、120度。根据三角函数,线电压=2*相电压*cos30度=根号3*相电压,即 380=根号3*220。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,
三相电压的
相位相差120度,线电压是...
变压器的
总功率怎么求?
答:
计算
变压器的
功率:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器
功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、
三相额定
功率=1.732*额定电流*
额定线电压
(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...
变压器
功率计算公式
答:
计算
变压器的
绕组的判定 为什么一定要用
线电压
判定?(别说规定 想听为...
答:
因为它初级是输入的
三相
三线中点不接地系统的电网。所以你要用相
电压
就没了实际的意义。
三相变压器
额定容量
额定电压
Y/△ 接法
答:
副边
额定
电流I2=S2/√3U2=8000/(1.732x310)=461.89A;3
变压器的
相电压与
线电压
的区别
答:
。对于三角形接法,
线电压
等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍;对于星形接法,线电流等于相电流,线电压等于相电压的根号3倍。对于实际运用的
三相
设备,比如
变压器
,电机等,测量线电流线电压比测量相电流相电压的设备更容易实现,所以铭牌上标注
的都是线
电流和线电压。
额定电压
为10000/400V的
三相变压器
,Yd11联结,那么该
变压器的
变比为(25...
答:
线电压
的变比还是25,但相电压的变比是25/根号3,这和
变压器的
连接组别有关,因为该变压器 高压侧是Y接,相电压=线电压/根号3,在该例子中就是10000/根号3 低压侧是d接,相电压=线电压,在该例子中就是400 所以二者的相电压比=10000/根号3/400=25/根号3 ...