00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定功率
变压器
名牌上
的额定
容量指的是可以容纳的有功
功率
,还是视在功率?
答:
视在
功率
,单位KVA或MVA,因为
变压器的
视在功率在生产出厂的时候已经定死了,是不会变的。但它的有功功率是会变化的,负载变化,电流变化,铜损也就会随时变化,如果输入电压的值或频率不一样,那铁损也会变化。所以不能定为有功功率。发电机发出的电的功率是视在功率;除掉无用功,能被用的是有...
三相
电机
的额定
电流是如何计算的?
答:
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机
功率
:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定
电流就是各绕组的额定电流,是指线电流...
变压器额定
容量的计算公式是什么?
答:
计算三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(
变压器三相
总功率)三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8
的功率
因素。33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的
变压器功率
) ,那么在购买时选择...
三相变压器的额定
容量怎么算?
答:
需要确定相电流才能够进行计算;
额定
容量=3×额定相电压×相电流。额定容量为主分接下视在
功率
的惯用值,在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量...
变压器
KVA换算成KW是怎么算?
答:
千伏安(KVA)是视在功率,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你
的功率
因数来计算的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
三相变压器
容量计算公式?
答:
三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定
电压都是指线电压,变压器输出的额定电流按上式计算...
三相变压器额定
电流公式和原理介绍
答:
三相变压器
参数变量 浏览数:三相变压器参数变量几个非主要参变量的注解,三相变压器参变量 1定额
功率
,正在频次和电压下,电流
变压器的
特点标志参变量 2定额电压,斧政在变压器的线圈上所答当的电压。变压器能长久工做,而不翻越温升的输出功率。3电压比,指变压器高等电压和次级电压的比率,无空载电压比和...
变压器的
计算
答:
首先你对
变压器
电流公式计算不了解,高压是D接,相电流I=S/3/U=630/3/10=21A,低压侧是Y接,相电流I=S/根号3/U=630/√3/0.4=909.5A 你说的低压侧有4个空开,应该是低压接了4条馈线回路;4*630=2520A>909.5A,没有问题;假如你每回负荷达到630A,你的变压器也受不了。一般馈线回路选...
一台
三相变压器额定
容量为500kwA.设
功率
因数为1,二次额定电压为380V.铁...
答:
参数有误?双侧配电
变压器
二次
额定
电压应该0.4kv 空载(铁损)损耗应0.9kw附近 负载(铜损)又称短路损耗在5.0kw附近。二次额定电流In=Sn÷√3*Un=500÷1.732*0.4=500/0.6928=721.7A 额定效率=〈500/(500+0.9+5)〉*100=〈500/505.9〉*100=0.988*100=98.8%。
三相变压器
380v变120v容量3kva能带多少负荷及过多少电流
答:
你好:——★1、
变压器的
输出
功率
为视在功率,是
额定
电压与额定电流的乘积(
三相变压器
要乘以根号 3 ),因此变压器的容量都是伏安,而不是瓦。——★2、电阻性负载,功率因数为 1 , 3 KVA 的变压器,可以负载 3 KW 的电阻性负载;而电感性负载(如电动机)则可以带动(3 KVA × 电动机的功率...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜