00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定功率
如何计算
变压器功率
?
答:
――2、三相变压器的负载
功率
为 :P = S × Cos φ ;【P :有功功率;S:视在功率;Cos φ :功率因数】――3、
三相变压器的额定
输出电流为:Ⅰ= S ÷(1.732 × U)。【Ⅰ:视在电流。】问题五:变压器输出功率计算 输入功率=1.732*380*10=6581W输出电流=6581*0.8(变压器效益)...
315kvA
变压器
,正常使用
三相
电流,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA
变压器额定
电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看
功率
因数,容量乘以功率因数。假设已知
三相
高压电力
变压器的
视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
三相
电力
变压器
,已知容量Sn=500KvA,一次侧
额定
电压U1n=10000v。求一 ...
答:
如果是求一次侧
额定
电流:I1n=
变压器
视在
功率
Sn/[√3(变压器一次额定电压U1n)]I1n=500kVA/(√3*10000V)=50A
一个关于
变压器
与
功率
、
额定
电流关系的问题
答:
变压器的
功率(有功功率)与容量(视在功率)之间的关系是:功率(P)=容量(S)x cosΦ(功率因素)= 容量(S)x 0.8 (一般变压器
额定功率
因素都定为0.8);P=√3 x U x I x cosΦ 所以, 功率=√3×功率因数(0.8)×变压器容量---是不对的,里面没有 √3 .额定电流(I)=...
计算
三相变压器的
视在
功率
也就是容量,需要加上无功吗?公式是什么?_百度...
答:
变压器的
视在
功率
S=√3×U×I。
额定
视在功率即额定容量Sn(KVA)=√3×Un×In 其中Un---额定电压(KV),In---额定电流(A)
一台
三相变压器的额定
容量为3200KVA,电压为35kv,10.5KV,一、二次绕组...
答:
二次侧线电压 = 二次侧相电压10.5KV。2、一次侧线电流 = 一次侧相电流:3200/(√3 * 35)=52。8 A。二次侧线电流:3200/(√3 * 10。5)= 176 A。二次侧相电流:176 / √3 = 101。6 A。3、若
功率
因数为0.85,由
额定有
功功率为:3200*0.85=2720KW。额定无功功率为:3200的...
请问160KVA的
变压器三相额定
电流应是多少?
答:
160KVA的
变压器三相额定
电流应是:假设是理想变压器,不考虑铁损和铜损。三相电
功率
计算公式是:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=160000÷(1.732×380×0.85)=286(A)
算
变压器
带多大
的功率
,怎么么算?
答:
1、可以这样计算,
变压器
次级
的额定
电流=用电器的额定电流,变压器次级额定电流是每百KW144A。2、设备如果是
三相
设备,每KW按2A电流计算。那么100KW变压器可带
功率
是,144A/2=72KW,这就是所能带的设备。3、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈...
三相变压器额定
电流是指
答:
因为计算的是相电流,
三相功率
=3路单相功率的汇总
三相额定功率
=根号三×额定电流×额定线电压(380V)=3相×额定电流×额定相电压(220V)即:P=1.732×I×U线=3×I×U相
250kvA的
变压器三相
总
功率
只有250kw?最大可以承受多大?电流上去400A...
答:
在此直角三角形中,S为斜边,因此有功功率P从数值上肯定小于250kW;按照
变压器
一般
额定功率
因数cosφe=0.85计算,P=Scosφe=250×0.85=212.5(kW)。但是,实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小。所以变压器能够承载的...