00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流是指
高压10Kv
额定
容量2500KVA的
变压器
最大输出
电流是
多少?谢谢!
答:
相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定
电压
都是指
线电压,变压器输出
的额定电流
按上式计算。
电机
的额定电流指的
是定子电流还是转子电流
答:
电气设备
额定电流是指
在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相...
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
I线:线
电流
,A;I相:相电流,A;10、发电机绕组的星形联接 I线=I相 I线:线电流,A;I相:相电流,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二...
变压器
名牌上
的额定
容量
指的
是可以容纳的有功功率,还是视在功率?_百 ...
答:
视在功率,单位KVA或MVA,因为
变压器的
视在功率在生产出厂的时候已经定死了,是不会变的。但它的有功功率是会变化的,负载变化,
电流
变化,铜损也就会随时变化,如果输入电压的值或频率不一样,那铁损也会变化。所以不能定为有功功率。发电机发出的电的功率是视在功率;除掉无用功,能被用的是有...
400kVA的
变压器额定电流是
多少?怎么计算的?
答:
576A。400*1.44=576A。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的
电流为额定电流
。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,
三相的额定
容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)高压侧:500*0.058=29A 低压侧:500*1.44=720A 可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。10KV的500KVA
三相变压器其
二次
额定电流
721A,
指的
是A、B、C每一相电流都为721A,不
是指三相电流
之和。计算...
三相变压器额定电流
与相电流的关系
答:
这个问题够专业。1、
三相变压器的
A、B、C三个线圈里的
电流都是
相电流,经过组合后对外就成了线电流。2、分接开关是接在线圈里面的。所以是按相电流来选择。3、如果是Y接相电流等于线电流,如果是D接,那么相
电流是
线电流的根号3分之1。所以在D接里用的分接开关,电流可以比Y接的选择小一点。以...
请问
变压器额定电流
计算公式是怎么样的,谁知道啊?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】你这个问题蛮专业的,刚好有空,帮你找了些资料,看看你用得上不吧! 变压器
额定电流
I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在
三相变压器
中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=...
变压器的额定
容量单位
是什么
?
答:
变压器容量就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。虽然知道通过变压器将电压从220V降到9V,但是还需要知道在220V时
变压器的额定电流是
多少,用220×额定电流后,再除以9,就是此变压器在9V时能够输出的额定电流值。电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为...
1000kva
变压器额定电流是
多少?
答:
1000kva变压器
额定电流是
1443A。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是
三相变压器
还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜