答:
额定电压是以线电压命名,
额定电流是
以线电流命名。比如380V,其实从
变压器
输出端电压来讲,输出
的额定
电压是400V,由于在传输过程中有大约5%的压降,所以电机的额定电压为380V。其他电压等级电机和所用变压器输出电压的关系也是这样的。
三相变压器
容量560kvA,电压10000V,它的相
电流为
多少A?
答:
三相变压器的
总功率等于三相功率之和,S=3Up·Ip=√3Uι·Iι,其中是Up相电压,Ip是相
电流
;Uι是线电压,Iι是线电流。电压10000V应是线电压(变压器铭牌上的电压
指的
是线电压),其对应的相电压为10000/√3,代入上式即可求得相电流。
220v电线平方与功率对照表是多少?
答:
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V
变压器
距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175)有额定容量算出电机在额定功率下
的额定电流
解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 有S=I×U算出在额定功率下的...
11KW电机要多大
电流
启动?
答:
额定电流是
由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,
是指
线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A...
断路器上面
什么
符号表示
的是额定电流
,什么符号表示的是额定电压
答:
额定电流是
整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。
额定电流是
在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...
变压器
油流速度
答:
低阻抗保护:当相间过
电流
保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。四、变压器的过负荷保护 配电系统中用电负荷超出发电机的实际功率或
变压器的额定
功率,引起设备过载,长期过负荷会引起系统或电气设备故障。过负荷保护反应变压器过负荷引起的过电流,由于变压器的过负荷大多数情况下都是
三相
对称的,所以只...
90kw
额定电流
多少
答:
额定电流是
工作原理:主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组
的电流为
I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的...
最小运行方式下
变压器
低压侧短路时,流过高压侧的稳态
电流
的计算方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压
三相
短路
电流
I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别
为变压器
原边、次边
额定
电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...