00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流等于
三相变压器
容量KvA换算成
电流
的公式是什么
答:
计算公式如下:额定容量/额定电压/1.732(根号3)=
额定电流
一台
三相变压器
,
额定
容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=1...
答:
一、一次侧二次侧
的额定电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
50kva
变压器额定电流
是多少
答:
50KVA变压器每相
额定电流
为72A左右。50KVA变压器,每相额定输出电流=50KVA÷(400V×1.732),
等于
72A左右。
三相变压器的额定
输出电流=
变压器额定
容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
变压器电流
是多少?
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流
计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电...
3、
有
一带电阻负荷的
三相变压器
,
其额定
数据如下:SN=100kVA,U1N=6000V...
答:
6000 V=6KV 400V=0.4KV 600W=0.6KW 2400W=2.4KW 1。
额定电流
:高压 I1=100/6/√3=9.62 A 低压 I2=100/0.4/√3=144.34 A 2。满载时的效率:[1-(0.6+2.4) / (100+0.6+2.4)] * 100%=97.09 半载时的效率:[1-(0.6+2.4*0.5^2) / (50+0....
三相变压器的额定
容量怎么算?
答:
需要确定相电流才能够进行计算;额定容量=3×额定相电压×相电流。额定容量为主分接下视在功率的惯用值,在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量...
变压器的额定电流
怎么算? 详细�0�3
答:
这是按损耗为零说的。即:In=nnUS 。”徒弟:“师傅,先给我说说各个符号的意思吧?”师傅:“好的,其中Sn说的就是
变压器的额定
容量,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,知道了单相变压器
额定电流
的算法,
三相变压器
也就 不难了。我...
1000KVA
三相变压器额定
电压和
电流
是多少?
答:
如果是10/0.4kV 则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV 高压
的额定电流
:1000/10/1.732=57.7A 低压的额定电流:1000/0.4/1.732=1443A
一台
三相变压器额定
容量SN=180 kV.A,一、二次绕组
的额定
电压U1N/U2N=6...
答:
公式:Sn=√3×Un×In(Sn视在功率,Un额定电压,In
额定电流
)所以:一次额定电流I1n=Sn/(√3×U1n)=180kVA/(√3×6000V)=17.32A 二次额定电流I2n=Sn/(√3×U2n)=180kVA/(√3×380V)=273.49A
三相变压器的额定
容量S=√3*U*I
答:
S是
三相
总容量,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相
电流等于
1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√3倍...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜