00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流等于
怎样计算
三相
异步电机
的额定电流
答:
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流...
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
I线:线
电流
,A;I相:相电流,A;10、发电机绕组的星形联接 I线=I相 I线:线电流,A;I相:相电流,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二...
请问160KVA的
变压器三相额定电流
应是多少?
答:
160KVA的
变压器三相额定电流
应是:假设是理想变压器,不考虑铁损和铜损。三相电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=160000÷(1.732×380×0.85)=286(A)
变压器额定
容量的计算公式是什么
答:
解:对于
三相变压器
,
其额定
容量 S=√3UI,式中 S——额定容量,单位kVA;U——额定电压,单位kV;I——
额定电流
,单位A
12500KVA
三相变压器的额定电流
是多少?满负荷的二次侧电流是多少?
答:
你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际电流为1*50=50A。满负荷时的电流表读数=206/50=4.12A。电流表读数4.1左右
变压器
就满负荷啦。。如果变压器低压侧真的是是150V,则变压器低压侧
额定电流
=12500/1.732/0...
315kvA
变压器
,正常使用
三相电流
,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA变压器
额定电流
:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知
三相
高压电力
变压器的
视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
变压器
带纯电感运行的问题
答:
先回答第二题。根据条件知道β=1,cosφ=1。先求额定电流,因为是
三相变压器
,所以
额定电流等于
I1n=Sn/1.732U1n=5600/1.732*35=92.376.然后再求相电压,因为短路试验是在高压侧进行,高压侧是角接,额定电压都是线电压,而公式中的U1n是相电压.故U1n=35*10^3/1.732=20207.25 最后带入公式...
三相变压器
最大输出
电流
怎么样计算?
答:
三相变压器的电流
计算公式为:三相变压器的电流=容量(VA)÷(电压×根号3)。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用上变压器,越来越多的企业进入...
12500KVA的
三相变压器
,它
的额定电流
是多少?满负荷的二次侧电流是多少...
答:
相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定
电压都是指线电压,变压器输出
的额定电流
按上式计算。