00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器输出总功率
三相变压器
可以带多大负载
答:
sinφ),单位:乏尔var)变大,视在功率S(就是
变压器
容量的功率。等于电流和电压的乘积。单位:伏安VA)变大,线路和主供变压器损耗变大。加上电动机的起动电流是运行电流的5至7倍,所以,如果负载全部是电动机,变压器的容量只能应用六折,电动机
总功率
要比变压器容量小得多。
某
三相变压器
的二次侧电压400V,电流250A,
功率
因素COSψ=0.866,求有功...
答:
但对下一级负载来说它是视在功率:S=√3×400×250=173200VA,故:此
三相变压器
此时
输出功率
:P0=173200W=173.2KW;此三相变压器此时有功功率:P=P0/η=173200/0.8=216500W=216.5KW(η是转换效率,变压器一般取0.8);此三相变压器此时输出的视在功率:S=P/cosψ=216500/0.866=250000VA=...
变压器
KVA换算成KW是怎么算?
答:
千伏安(KVA)是视在功率,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来计算的,功率因数越高
输出功率
就越大,反正则越小。
我公司
三相
交流A=110A,B=100A,C=98A,则选择多大
变压器
,
总功率
多少?
答:
不知道你提供的电流是高压,还是低压的?这里我以低压计算,如果是高压电流,原理是一样的。如果你公司需要的
三相
交流电流:A=110A,B=100A,C=98A,则最大提供120A的相电流就够了,以此计算,需要设备容量为:S=1.732*0.4KV*120A=83KVA 考虑到
变压器
的效率、
功率
因数、负荷的波动等因素,你...
请教:
三相
每相200A的电流
功率
有多少KW?要多大容量的
变压器
?_百度...
答:
负荷的视在
功率
=1.732*200A*380V=131632VA=131.6KVA.如果是阻性负荷,如白炽灯,电阻炉等功率因数为1时,有功功率就是131.6KW 如果是感性负荷,如电动机等功率因数为0.85时有功功率就是131.6KVA*0.85=111.9KW
变压器
选择要考虑负荷性质,远期发展等因数。一般要选择容量大于计算出来的视在功率...
三相变压器
能够
输出
电流约为多少?
答:
三相变压器
三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。变压器的额定电压都是指线电压,
变压器输出
的额定电流按上式计算...
电压为380V,电流为300A,求
变压器
需要多大容量,给个计算公式
答:
变压器容量315KVA。计算步骤/方法 1,计算负载的每相最大
功率三相总功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。每相电流300A,单相电压220V 即单相功率:220×300=66千瓦
三相功率
:3×66=198KW 2、考虑
变压器功率
因素 三相总功率 / 0.8,这是很重要的,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素...
一台
三相变压器
线电压10KV,线电流23A,当COS=0.8求它的有功
功率
,无功功...
答:
解:P=1.732*10*23*0.8=318.69KW——有功
功率
P1=1.732*10*23=398.36KVA——视在功率 P2=P1*根号(1-0.8^2)=398.36*0.6=239.02KVAR——无功功率
动力
变压器
的功率是按
三相
的
总功率
计算还是按每一相的功率算
答:
当然是指
三相
的
功率
。
三相变压器
容量计算公式?
答:
三相变压器
