我公司三相交流A=110A,B=100A,C=98A,则选择多大变压器,总功率多少?

如题所述

不知道你提供的电流是高压,还是低压的?这里我以低压计算,如果是高压电流,原理是一样的。

如果你公司需要的三相交流电流:A=110A,B=100A,C=98A,则最大提供120A的相电流就够了,以此计算,需要设备容量为:S=1.732*0.4KV*120A=83KVA
考虑到变压器的效率、功率因数、负荷的波动等因素,你可以选择100KVA的三相电力变压器,如果你以后负荷还要发展,需要预留一定的容量,可以选择更大一点的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-12-18
这才是真正的专家!还有一点,就是你的用电性质如果不是缴容量电费(就是根据变压器容量每月每KVA缴20元)的话,可以大一点,比如200KVA,这样,变压器自身损耗会低一些,因为变压器的经济运行区间是40%左右。这样还有一个好处,就是可以放心用。多投的资很快就会挣回来,一两年吧。毕竟变压器是要用多少年的!在专家面前班门弄斧,请勿见笑!
第2个回答  2007-12-18
300-500kVA的。
第3个回答  2007-12-20
其实计算很简单的,容量=1.732*线电压*线电流,就可以求出来了,
不过,如楼上说的,要综合考虑,比如过载等,,