00问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线漏保跳闸原因
为什么有的
三相四线漏保
开关里面,
跳闸
后连N都一起断开?
答:
这个和
漏保
开关的设计有关,如果是4P的漏保开关,就会将
三相
和N端一起断开的。
漏电开关
跳闸
的
原因
答:
漏电(包括干扰)引起的跳闸,总(漏电保护)开关上面有一个小按扭会弹起凸出的,需要再按下它,开关才能重新正常使用的。如果是短路引起的跳闸则那个小按扭不会弹起凸出的。而到卫生间的那线路的(C16A)断路器也肯定同时跳闸。希望对你有用。 问题八:
三相四线
漏电断路器
跳闸原因
此类故障我曾经遇到过; 例如:你使用...
三相四线漏保
,上端正常接线,下端就接三相水泵,没有接零线,如果水泵漏电...
答:
如果水泵有零线端子就接零线;没有零线端子,接A、B、C
三相
是没有问题的。无论那种接法只要水泵漏电,漏电保护器都会
跳闸
(由零序电流互感器检测)。零序电流互感器不管同向穿过几根导线(A、B、C),必须保证流出和流入的电流相等,这样检测不到有感应电流才能让电器正常工作。若漏电或接地,破坏三相...
...闸漏电开关总是
跳闸
,打开开关发现是一个
三相四线
250A漏电开关,这个...
答:
呃不,你这个是带
漏保
的开关吧,总闸的话,千万千万不要带漏保(三脚猫电工才会这么设计电路),漏保的原理是进出电流平衡,而雷击和防雷设备的动作会导致电流失衡,这也就是你这一打雷就
跳闸
的
原因
一般正确的进线装法是零线直连,火线用
三相
三线进户并安装户内避雷器 漏保要装,但一般只在进户以后的...
三相四线
漏电保护器不接零线,漏电会
跳闸
吗
答:
①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的
三相四线
漏电保护器。仅就三相四线漏电保护器而言,“入端不接零线”,也有两种负载情况:①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会
跳闸
的;②、因三相四线...
三相五线制配
三相四线
制
漏保
后单相设备一运行就
跳闸
,请求解释
答:
你好:1,无论供电系统是怎样的,只要漏电保护器【检测到漏电】,毫无疑问就应该
跳闸
保护。2,
三相四线漏保
后面,使用单相设备的电源线,【一定要】取 4P 漏保的火线和零线,否则就合不上闸。
三相三线漏电保护器接
三相四线
漏电保护器为啥子三相三线漏电保护器会跳...
答:
三相
三线的漏电保护器只能给三相的设备供电,不能作为
四线
的使用,四线的零线要从外部接,无法经过
漏保
的零序互感器,用电器使用的时候,和直接接地没有区别
三相四线
漏电保护器缺相会
跳闸
吗?
答:
不会
跳闸
。大多数漏电保护器没有缺相保护功能。缺相时的电路中对
三相
平衡负载(如三相电动机)只有一个回路,任何时刻两根相线中的电流相等;而对于单相负载,两根相线的电流之相量和等于零线电流。所以漏电保护器中的电流始终处于剩余电流为零的状态,不会跳闸。
电工高手380星型接法加热器安
漏保
为什么
跳闸
答:
原因
:你的零线应该是工作零线,即零线构成了回路,使得零线中有电流流过,导致
三相
电流 平衡,
漏保
检测到三相电流不平衡就认为有漏电,所以会
跳闸
。方法:零线不要接入漏保中(漏保不起作用)
200A的
三相四线
漏电断路器,在其上桩头引一根火线,一根零线接4KW的冷...
答:
三相四线
你接
漏保
上边
跳闸
冷库主机也不会跳闸,跳闸的
原因
是两相零线回路漏保误动作,漏保是不允许你的这种接法。