最近打雷总闸漏电开关总是跳闸,打开开关发现是一个三相四线250A漏电开关,这个开关可以这样用吗?

最近打雷总闸漏电开关总是跳闸,打开开关发现是一个三相四线250A漏电开关,这个开关可以这样用吗。市电接入是220v两相电,一楼之前用于用电量比较大,电工师傅建议换了一个三相四线的漏电开关当做两相开关使用,接线如图:市电零线接开关零线进,开关三相进线并联接市电火线,开关出线零线接到各层楼用户,开关每一相相线出口接一层用户。用户入户也有漏电开关,现在问题是,平常用电没问题,稍微打雷就会跳闸。请问一下这个开关这样用有没有问题,跳闸的问题是不是这个开关的原因。或者有什么好的解决方法。入户小的漏电开关不会跳闸

呃不,你这个是带漏保的开关吧,总闸的话,千万千万不要带漏保(三脚猫电工才会这么设计电路),漏保的原理是进出电流平衡,而雷击和防雷设备的动作会导致电流失衡,这也就是你这一打雷就跳闸的原因
一般正确的进线装法是零线直连,火线用三相三线进户并安装户内避雷器
漏保要装,但一般只在进户以后的配电箱里安装,插座线装漏保(最好一个插座一个以确保漏保动作时能找到漏电位置),照明线可以不用装漏保(照明器具一般是隐蔽安装,平时碰不到它)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-18
打雷就跳闸主要有二种原因:1是打雷时窜入电网的感应电造成开关误动作;2是开关容量偏小灵敏度增大。最好先在开关前端并联压敏电阻用以泄放感应电,减少开关误动作,在不确定情况下不要更换大容量开关,避免因开关动作电流增大漏电时该跳闸时不跳闸造成事故
第2个回答  2022-06-20
如图所示,这个开关当然可以这样用,希望可以帮助到你。
第3个回答  2022-06-16
大概率是正常的
建议你另外加装引雷接地线
第4个回答  2022-07-17
可以装一个浪涌保护器
相似回答