00问答网
所有问题
当前搜索:
丙类单层厂房防火分区面积
防火分区
的
面积
如何确定?
答:
- 不限层数,
单层厂房
的防火分区最大允许占地面积为5000平方米,多层者为4000平方米,高层者为2000平方米;- 乙类二级厂房最多允许6层,单层厂房的防火分区最大允许占地面积为4000平方米,多层者为3000平方米,高层者为1000平方米。3.
丙类
一级厂房 - 不限层数,单层厂房的
防火分区面积
不限,多层者...
厂房防火分区
怎么划分
答:
乙类一级厂房 - 不限层数,单层的防火分区最大允许占地面积为5000平方米,多层者为4000平方米,高层者为2000平方米;- 乙类二级厂房最多允许6层,
单层厂房
的防火分区最大允许占地面积为4000平方米,多层者为3000平方米,高层者为1000平方米。
丙类
一级厂房 - 不限层数,单层的
防火分区面积
不限,多层...
防火分区
划分
面积
计算方法
答:
2. 乙类一级厂房 - 不限层数,单层防火分区最大允许占地面积为5000平方米,多层为4000平方米,高层为2000平方米。- 乙类二级厂房最多允许6层,
单层厂房
的4000平方米,多层的3000平方米,高层的1000平方米。3.
丙类
一级厂房 - 不限层数,单层
防火分区面积
不限,多层为6000平方米,高层为3000平方米...
甲、乙类生产的
单层
洁净
厂房
,其
防火
墙问最大允许占地
面积
为( )
答:
【答案】:B 甲、乙类生产的洁净厂房,宜采用
单层厂房
。其防火墙间最大允许占地
面积
,单层厂房应为3000m2。多层厂房应为2000m2。丙、丁、戊类生产的洁净厂房其
防火分区
最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定。每一防火分区的建筑面积、安全出口、疏散距离均应...
厂房
和仓库的最大允许建筑
面积
是多少
答:
3、一、二级耐火等级的
单层
、多层造纸生产联合厂房,其
防火分区
最大允许占地
面积
可按表中的规定增加 1.5 倍。4、甲、乙、
丙类厂房
设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积按表中的规定增加1倍。丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积按该局部面积的 1 倍计算...
防火分区
的原则有哪些
答:
2 除麻纺
厂房
外,一级耐火等级的多层纺织
厂房
和二级耐火等级的
单层
、多层纺织厂房,其每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 3一、二级耐火等级的单层...
厂房
的
防火分区
是如何划分的?
答:
3. 一级和二级耐火等级的
单层
、多层造纸生产联合厂房,其
防火分区
的最大允许占地
面积
可按规定增加1.5倍。4. 当甲、乙、
丙类厂房
配备自动灭火系统时,其防火分区的最大允许占地面积可按规定增加一倍。对于丁、戌类厂房,在安装自动灭火系统后,其占地面积不受限制。若仅在局部区域安装自动灭火系统,增加...
防火分区
的原则有哪些
答:
2 除麻纺
厂房
设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算口 ...
消防自动喷水灭火系统的设置部位有哪些
答:
4、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;5、设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个
防火分区
建筑
面积
大于1500m²的非高架冷库;6、总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库;7、每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他
单层
或多层
丙类
物品仓库。三、高层...