厂房的防火分区是如何划分的?

如题所述

在进行防火分区设计时应注意以下几点:

(1)防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门商洞口时应采用甲级防火门窗级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过规定的数值,设置防火墙有치难时,可用防火卷帝加水幕或防火水幕带等进行分隔。

(2)一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)其防火分区最大允许占地面积可按规定增加加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。

(3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。

(4)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定増加一倍丁、戌类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。


扩展资料:

防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。

竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔

参考资料:百度百科-防火分区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
厂房每个防火分区的最大允许占地面积应符合表22的要求。表中最大允许占地面积系指每层允许最大建筑面积。在进行防火分区设计时应注意以下儿点(1)防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门窗洞口时.应采用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过规定的数值,设置防火墙有困难时,可用防火卷帘加水幕或防火水幕带等进行分隔口(2)一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)其防火分区最大允许占地面积可按规定增加500/,,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔(3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。(4)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算口本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-11-20