00问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道严密性试验压力
安装后需进行
管道
吹扫,强度试验和
严密性试验
的是( )管道。
答:
【答案】:C 燃气
管道
安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和
严密性试验
。
PERT温泉
管道
和铝合金衬塑PE-RTII型管是同一种管材吗
答:
2.
严密性试验
:把管内的
压力
降至工作压力时,用1kg的小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,在30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格。 3.应按规范要求做好试压记录。 七、现场接头保温施工。这一项内容是直埋
管道
施工特有的,施工质量好坏直接影响使用寿命,必须引起足够重视。保温管现场接头保温须在试压合...
地下燃气
管道
与给水管排水管或其它燃气管道之间的垂直净距为_百度知 ...
答:
地下燃气
管道
与给水管、排水管或其他燃气管道之间的垂直净距不得小于0.15m。如受地形限制,经与有关部门协商,采取有效的安全保护措施后,净距均可适当缩小,但低压管道不应影响建(构)筑物和相邻管道基础的稳固型,中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m;次高压燃气管道距...
怎样对
管道
保温防腐与安装呢?
答:
用铁丝或钢带捆扎外保护层一般用0.5mm厚的铝合金板、镀锌板或不锈钢钢板。也可用铁丝或不锈钢钢带捆扎。业主要求不一样,外保护层选择也是不一样的,最常用的就就上述三种材料但是对于保护层的厚度,一般是根据管径选取的,一般不会超过1.0mm。你的
管道
是通水、石油、天然气等吧,
严密性
实验可以在防腐...
换热站的工作原理及流程 万分紧急
答:
3)检查阀门填料,压盖螺栓应留有调节余量。4)阀门与
管道
用法兰或螺纹连接时,阀门应在关闭状态下安装,在以焊接方式连接时,阀门不得关闭。5)成组安置的阀门应按整齐美观、便于操作的原则进行排列安装。6)安全阀安装前应检查铅封完好情况,对铅封损坏,应重新进行强度及
严密性试验
确保工况安全。以法兰连接的...
锅炉实操考试要注意什么问题?
答:
汽水损失是全厂性的技术经济指标。它主要是指阀门泄漏、
管道
泄漏、疏水、排汽等损失。 全厂汽水损失量等于补充水量减去自用蒸汽损失水量、对外
供热
不返回凝结水部分的损失水量、锅炉的排污水量。汽水损失也可用汽水损失率来表示: 发电厂的汽水损失分为内部损失和外部损失两部分: (1)发电厂内部损失:①主机和辅机的自用...
汽轮机运行要知道那些知识?
答:
有为凝汽式、
供热
式、背压式、抽汽式和饱和蒸汽汽轮机等类型。凝汽式汽轮机排出的蒸汽流入凝汽器,排汽
压力
低于大气压力,因此具有良好的热力性能,是最为...在汽轮机运行过程中,汽轮机渗漏和汽缸变形是最为常见的设备问题,汽缸结合面的
严密性
直接影响机组的安全经济运行,检修研刮汽缸的结合面,使其达到严密,是汽...
给排水工程都需要哪些资料具体需要做哪些表格
答:
SN.2.11设备单机
试验
运转记录 SN.2.12锅炉烘炉记录 SN.2.13锅炉煮炉记录 序号编号名 称页 码备注 SN2.14阀门及散热器安装前水压试验记录 SN2.15承压管道系统(设备)强度和
严密性
水压试验记录 SN2.16非承压管道灌水试验记录 SN2.17给水、排水、
采暖管道
系统冲洗记录 SN2.18卫生器具满水试验记录...
求广州地区建筑幕墙工程竣工需要哪些资料(总目录就可以),谢谢!_百度...
答:
静载试验记录长期√3无
压力管道
的
严密性试验
记录长期√4压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录长期√5水池满水试验长期√6消化池气密性试验长期√7电气绝缘电阻、接地电阻测试记录长期√8电气照明、动力试运行记录长期√9
供热
管网、燃气管网等管网试运行记录长期√10燃气储罐总体试验记录长期√11电讯、宽带网...
建筑工程室外管网施工过程中,作为管理人员应注意哪些施工问题,希望答案...
答:
强度和
严密性试验
,合格者方可使用。 4 严格按规范要求,控制管道的强度和功能性试验的 质量强度和功能性试验主要指:排水管道的闭水试 验;供水管道的系统试压;
供热管道
的分段和系统试压; 煤气管道的试压和严密性检测等。管道的强度和功能性 试验,是对管道施工质量的全面检测,也是工程质量验收 的主要依据。因而,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉