00问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道严密性试验压力
试论
采暖
系统施工工艺?
答:
采暖
系统作为建筑工程的一部分,对人民的冬季生活起着至关重要的作用,决定着低温时的生活质量,因此确保采暖系统的正常运行至关重要。所以必须重视施工工艺,重视施工质量,才能确保采暖系统的有效运行。1 施工流程地下室干管安装→管道立管安装→管道伸缩器安装→散热器安装→支管安装→
管道严密性试验
→管道...
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017(16 系统检测和调试17 工程...
答:
5 管道强度试验合格后,应将强度试验压力值降至本规程第16.1.3条规定的
严密性试验压力
值,并稳压24h,如压力降不超过0.03MPa,同时管道所有连接部位无渗漏、管道无变形,判定
管道严密性试验
合格。 6 管道系统强度试验和严密性试验合格后,应按本规程附录C中表C.0.4的格式填写试验检测记录。 16.1.5 管道系统水压试验过程...
PERT管材I型与II型的区别是什么?
答:
五、必须重视直埋管
管道
的打压,在满足打压条件下,首先进行灌水排净空气,然后分两步做: 1.强度试验:把管道内的
压力
升至工作压力的1.5倍后,在稳压10分内无渗漏。 2.
严密性试验
:把管内的压力降至工作压力时,用1kg的小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,在30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格。 3....
行业标准CJJ 28-2014规定,
供热管道
焊接质量检验次序是(??)。_百度知...
答:
【答案】:B 焊接质量检验次序: (1)对口质量检验。(2)外观质量检验。(3)无损探伤检验。(4)强度和
严密性试验
。
直埋热力
管道
施工方案?具体施工流程
答:
直埋
供热管道
施工施工流程:组织施工设计及开工报告,定位放线,沟槽开挖,沟槽放坡系数,沟底坡度标高,填砂,下管焊接,安装管件,内工作管焊接需做百分百射线探伤(二级及以上合格),接口防腐保温,外护套钢管焊接(百分之二十超声波检测,二级及以上合格),
严密性试验
(其实就是气密性试验),填砂(...
...
管道
防腐保温 和强度
严密性实验的
先后顺序是怎么排序的
答:
先做
严密性试验
,确保
管道
安装一切正常,所有参数符合设计要求,可以交付使用。那么最后一道工序就是防腐保温!
HGJ229—91工业设备
管道
防腐检验验收规范
答:
GB50235的比较 8.4
管道
的压力及密封试验 8.4.1管道液体
试验压力
和气体试验压力 8.4.2密封试验 8.5 施工验收规范的适用范围 8施工及验收规范 8.1综合性施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程...
一建市政,给排水、
供热
、燃气哪些
管道
需要防腐保温?施工顺序是怎样的...
答:
三类管道都需要防腐,
供热管道
需要保温,在某些情况下给排水管道也有保温的。强度试验、
严密性试验
、防腐保温、回填土。但是,管道防腐是可以提前做的,但焊口部位需要在水压试验后进行。一级建造师推荐优路教育,优路教育遵循标准化、系统化的人才培养体系,是十分不错的选择。【点击在线咨询问题】供热管道...
热力外网施工需要哪些资料
答:
施工方案、图纸 、开工报告 、施工技术交底记录 、现场临时协议签证、隐蔽工程检查记录、施工检查记录、阀门
试验
报告、单位工程质量验收报告、材料质量检测见证记录、分部工程质量验收报告、分项工程质量验收报告、钢管检查验收记录、工业管道安装记录、
供热管道
水压试验记录、供热管网工程竣工交接书、供热管网工程...
PERT温泉
管道
和铝合金衬塑PE-RTII型管是同一种管材吗
答:
2.
严密性试验
:把管内的
压力
降至工作压力时,用1kg的小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,在30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格。 3.应按规范要求做好试压记录。 七、现场接头保温施工。这一项内容是直埋
管道
施工特有的,施工质量好坏直接影响使用寿命,必须引起足够重视。保温管现场接头保温须在试压合...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉