无功补偿功率因数
过高或过低对供电及用户有什么直接的影响?
答:
功率因数
过高,导致电压过高,功率因数过低导致电压过低,都或造成用户设备能耗增加(功率因数过低时阻性负载用户虽节电,但是设备的运行功率偏低(例如灯泡亮度不够、日光灯点不燃等)),功率因数过低造成变压器损耗增多。功率因数过高接近1时容易引起谐振,过电压烧毁用户设备。功率因数过低,电力公司收费时会...
低压
无功补偿
正常但是
功率因数
不够怎么回事?
答:
重新设置,方法如下:1.设置目标
功率因数
一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
为什么要进行
无功功率补偿
?
答:
电热器等从电网上获得的功率P等于电压U和电流I的乘积,即:P=U×I。电感性电气设备如电动机和变压器等由于在运行时需要建立磁场,此时所消耗的能量不能转化为有功功率,故被称为无功功率Q。此时电流滞后电压一个角度φ。在选择变配电设备时所根据的是视在功率S,即有功
功率和无功功率
的矢量和。
电网
功率因数补偿
答:
当发电机不提供的时候,必须要消耗
无功
才能工作的设备(比如电动机)同样会将部分电能转化为无功,这部分无功就要电容柜来抵消。所谓消耗不消耗无功,产生不产生无功,都是将电能转化为无功,而
补偿
就是将这部分无功产生的电流电压的相位差补偿回来,毕竟电容和电感产生的相位差效果是相反的。如果能工作,那...
根据
功率因数
计算出来的变电站
无功补偿
容量是三相线所需无功总和还是某...
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
控制器研发、生产、销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:首先你要确定,你说的
功率因数
数据,是三相的平均功率因数?还是某一相的功率因数?其次,你要确定,用来计算补偿容量的对应的有功功率或者总功率(下面简称:功率),是三相总的?还是单相的。它们可以得出4种...
正常电机运转增加
无功补偿
能否省电?cosφ0.7增加到cosφ0.95怎样计算1...
答:
能省电。1.线路的损耗能降低。线损减少的百分比为:ΔP%=(1- COSφ1的平方/ COSφ2的平方)× 100 当
功率因数
从0.70提高到0.95时,由上式可求得有功损耗将降低45.7%。2.能免去力率电费。对于企业来说总的功率因数低于0.85(低压用户)、0.9(高压用户)就要缴纳
无功
电费,若高于该值则...
无功补偿
恒电压和恒
功率因数
控制有什么区别,什么控制方式对风电场有利...
答:
恒
功率因数
的
补偿
方式的特点是补偿量与有功功率成正比,最大补偿量明确。而恒电压的补偿电容量不与输电有功功率成正比,补偿量与电网白天夜间用电量及电网有载调压变压器的调压有关,并且在发电量少时可能电压低反而补偿量大,而在发电量大时可能电压高补偿量反而少了。恒压补偿的好处是,输电线路出现...
智能
无功功率补偿
器怎么会越增开电容器
功率因数
越低呢?
答:
否则,很容易被罚款。只要一罚款,少则几百元,用电多的被罚上万元也不少见,抓紧解决啊。补偿控制器是补偿柜的核心元件,千万不要为了节省几百元去买山寨货,得不偿失的!更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
无功补偿
晚上电压高但是负荷小
功率因数
低怎么回事
答:
至于负荷小,
功率因数
偏低的情况,是
补偿
柜的问题,这里可能有两种情况:1、比如工厂,除了照明外,晚上几乎没有用电,电网不需要补偿,但是这时少量的用电设备的自然功率因数比较低,就会出现你看到的情况。这种情况通常是正常的,晚上虽然功率因数较低,但是总的用电量也很少,与白天的用电平均起来以后,...
功率因数
是什么意思
答:
问题三:
功率因数
超前是什么意思 首先解释功率因数的概念。电压向量和电流向量的方向通常是不一样的,他们之间夹角的余弦值就是功率因数。对于一般的居民用电来说,其负荷(如空调、电风扇等)通常都是感性负荷,电压向量超前电流向量,此时的功率因数就是我们常说的“功率因数滞后”。对于
无功补偿
设备来...