功率因数和无功补偿
办公楼需不需要做
无功补偿
,为什么我们装的电容柜上
功率因素
一直显示0.9...
答:
我觉得你现在现实的
功率因数
0.99,不正确,一般是取样的问题:接线不正确(反了);互感线圈的量程选择不当。取样点必须是在总开关后,取样线圈取样位置应在
补偿
电容与动力电缆并联位置之前。自动电容补偿控制器接线前,应该仔细看一下说明书。自动电容补偿控制器一般不能 自动识别取样方向,需要手工调节。...
功率因数与
有功功率的关系?
答:
关系是cosφ=P/根号(P*P+Q*Q)。其中:1、cosφ:
功率因数
。2、P:有功功率。3、Q:
无功功率
。有功功率、无功功率、功率因数是三角函数的关系,有功功率、无功功率是垂直边。视在功率^2=有功功率^2+无功功率^2。功率因数在数值上等于有功功率与视在功率的比值,这里的视在功率可理解为总输入...
电力系统
无功
不足为什么会导致
功率因数
降低?
答:
为保证系统电压、降低线路损耗、提高设备的利用率,供电企业就要投入大量资金,改造设备进行集中
无功补偿
;而当100KW以上的用户
功率因数
达不到标准(大工业用户为0.90)时,供电企业为此投入的费用及运行成本就会更大;因而,国家规定对达不到功率因数标准的用户实行“功率因数调整电费”计费方式,以补偿供电...
装了电容
补偿
柜
功率因数
达到多少才正常?
答:
3、-0.00之上过补偿 当控制器的显示屏显示比如:-0.03,则说明目前该补偿柜发生过补偿情况,属于不正常现象,须马上进行处理,以免发生配电网负载设备的过电压运行,造成设备的损坏,造成经济损失。国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的
功率因数
要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因
无功补偿
...
功率因数
为什么不能过不补,过补会怎样?
答:
呵呵 过补,就是电容的容性无功,大于感性无功的需求。过头的,到电网中的依然是
无功功率
。
功率因数
=有功功率/视在功率。通常对于设备而言,无论补偿如何,有功功率是固定的(假定负载稳定),过补,会使视在功率增加,结果是功率因数降低。所以我公司的“GZK智能
无功补偿
控制器”,出厂时都把最高点...
功率因数
提高后,有功将降低,
无功
如何折算成有功
答:
你这个问题,在无功补充技术中,叫“
无功功率
的经济当量k(简称:无功当量)”,含义是:每
补偿
1Kvar的无功功率,在整个电力系统中节约的有功损耗。单位:Kw/Kvar。无功当量的计算公式很复杂,一般简化为几个近似数据:发电厂直供k=0.03,二级变压供电k=0.06,三级变压供电k=0.09。即,对一般低压...
变压器选取时,怎样确定
补偿
前的
功率因数
cos及需要系数Kd
答:
.3、在计算
无功补偿
容量,可按照变压器容量的20%选取;比如1000kvA的变压器可补偿200Kvar,也可以多一点,采用低压无功电容补偿柜,自动投入切除,方便,及时。
功率因数
达到0.9以上.4、所有与消防或者应急相关的设备,其需要系数Kd都取1,与其它设备负荷比较,按照大的选择变压器容量。
低压电容
补偿
柜越补
功率因数
越低为什么怎么解决?
答:
低压电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...
功率因数与
有功功率的关系是什么?
答:
但是一次罚款就够你受的了。提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯我,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐 ...