00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次和二次电流计算
10 千伏电力
变压器
1250千伏安的一、
二次
额定
电流
是多少?
答:
一次
侧额定
电流
I1=S/√3U=1250/(√3*10)=72.17(A)
二次
侧额定电流I2=S/√3U=1250/(√3*0.38)=1899.23(A)拓展介绍:电力
变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的...
已知某
变压器
2500千伏安,
怎么算一次
电流,
二次电流
答:
对于理想
变压器
,没有功率损耗,输入功率即等于输出功率,于是
电流
等于功率除以电压,因此 I1=P/U1,I
2
=P/U2。I2=U1/U2*I1 对于实际变压器,因为两端功率并不相等,因此 I1=P1/U1,I2=P2/U2,P2/P1=η,η为转化效率,一般在95%以上。I2=η*I1*U1/U2 将数值带入上述公式
计算
即可。变压器...
1600千伏安
变压器一次
电流
和二次电流
是多少
答:
如果是10/0.4kV的
变压器变压器
则
变压器一次
电流
和二次电流
如下:
一次电流
:1600/10/1.732=92.38A 二次电流:1600/0.4/1.732=2309.5A
2000KVA电力
变压器
一
二次
侧
电流计算
方法
答:
10KV/0.4KV,2000KVA电力
变压器一次
侧
电流
:I1=2000/(1.732*10)=115.47A,
二次
侧电流:I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离...
2000KVA电力
变压器
一
二次
侧
电流计算
方法
答:
因为它们之间有一个变比关系。变压器的变比 K等于高压侧电压比低压侧电压也等于低压侧电流比高压侧电流。例如:K=10/0.4kV=25 按上面给的CT比20/5=4; 800/5=160 则:高压侧二次电流1.2,
一次电流
应为1.2*4=4.8A 低压侧一次电流应为 4.8*25=120A...
...
1次
侧为380v单相 二侧测10v请问
二次电流
?怎么换算?万分感谢
答:
能量守恒定律,U1I1=U2I2 I
2
=U1I1/U2=KI1 K为变比,I1为
一次
侧
电流
U1=380V, U2=10V K=U1/U2=380V/10V=38 所以 I2=38I2
变压器
容量5000KVA,高压侧(35KV)CT150/5,请问高压侧
一次
,
二次
额定
电流
...
答:
变压器
容量5000KVA。高压侧
一次电流
:5000/(35*1.732)=82.5A。高压侧
二次电流
:82.5/(150/5)=2.75A。
测得配变
二次电流
如何
算一次
电流
答:
1、若“配变
二次电流
”是指变配电所主回路电流互感器二次电流,那么一次
电流计算
:
一次电流
(A)= 二次电流(A) × 电流互感器变比倍率 2、若“配变二次电流”是指变配电所主变压器二次侧电流,那么
变压器一次
侧电流计算:一次侧电流(A)=变压器二次侧电流(A) / 变压器一次电压
与二次
电压比...
35KV/400V三相
变压器
,
一次和二次电流
怎么
计算
,有没什么简单好记的方法...
答:
公式 S=1.732UI , I=S/1.732/U(此两公式一、
二次
都适合),或U1/U2= I2/ I1=N1/N2=k(变比)。以上S是
变压器
的容量即视在功率,U为电压,I为
电流
,N1、N2分别为一、二次绕组匝数。