00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次和二次电流计算
三相
变压器一次
侧
和二次
侧各多大
电流
答:
一次
侧额定
电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。
二次
侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器
的
电流怎么算
?
答:
变压器一次二次电流计算
公式及经验公式 三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的
变压器计算一次电流和二次电流
,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28...
变压器二次电流怎么算
?
答:
变压器一次二次电流计算
公式及经验公式 三相
变压器电流
视在功率(S)剩以0.06 6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.1 3、变压器的实际二次电流是与其二次负载有关的,上面(1)中提到的二次电流计算结果是二次负荷达到额定值时的数值,请注意。例:10KV/0.4KV 、630KVA 三相变压器的
一次与二次电流计算
:1、理论...
变压器一次电流怎么算
?
答:
公式法
计算
:
变压器一次
电流=S/(1.732*10),
二次电流
=S/(1.732*0.4)。
一次电流
其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
变压器
的
电流
应该如何
计算
才能满足要求?
答:
变压器一次二次电流计算
公式及经验公式 三相
变压器电流
容量为1250KVA额定
电流计算
如下:(1)
一次
侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以
二次电流
是1804A。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜