00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次电流和二次电流
为什么
变压器一次
侧的
电流
随
二次
侧的电流变化而变化?
答:
当然啦
变压器电流和
你带的负载有关啊 去掉变压器损耗 一次侧消耗的功率
和二次
侧消耗的功率是一样的 所以 二次测电流增加 的话 二次测功率也增加 一次功率也增加
一次电流
也跟着增加了
变压器
的
一次
侧
电流
为何小,
二次
侧电流为何大?
答:
使主磁通基本保持不变,这时原、副绕组的电流、磁势达到新的平衡。其关系:U1/U2=N1/N2 I1/I2=N2/N1 I1U1=I2U2 即:P1=P2 (U1=一次电压,U2=二次电压,N1=一次匝数,N2=二次匝数,I1=
一次电流
,I2=
二次电流
,P1=一次功率,P2=二次功率)...
单相
变压器
的
一次
,
二次电流
值和变比。急!
答:
22kV单相变压器,一次绕组接于380V电网上,
二次
绕组电压为220V,该变压器的变比大约就是:380/220 = 1.732。
变压器一次
绕组的
电流
I1 = 22kW/380V ≈ 57.9 A,变压器二次绕组的电流 I2 = 22kW/220V = 100 A。即,该变压器的一次、二次绕组的额定电流值,大约分别是 57.9A和100A。改变压器...
380v变36v,20kvA
变压器
,使用20kw加热功率,
一次和二次电流
分别是...
答:
一次电流
=20×1000÷380=52.631579A
二次电流
=20×1000÷36=555.555556A
...
变压器
容量为800KVA 请问
二次电流与一次电流
的比值!公式
答:
这个电流比值
跟变压器
容量无关,只跟电压变比有关。电流变比与电压变比是互为反比例关系。那么,10000/660=15.15。即
一次电流
为1A时,
二次电流
为15.15A。(厉磁电流忽略不计)
为什么
变压器一次
侧
电流
随
二次
侧电流变化
答:
根据能量守恒原则,
变压器
输出功率和输入功率成正比,
二次电流
增大,说明二次侧输出功率变大,所以输入功率也有增大,
一次
输入电流变大。
315KV
变压器一次
侧
电流和二次
侧电流多少?
答:
变压器
的
电流
大小,与变压器的负荷相关;负载越大电流越大。如果求变压器的额定电流,则电流大小还和变压器的
一次
侧、
二次
侧电压相关,假设:高压侧额定电压:U1e=10.5kV,二次侧额定电压:U2e=0.4kV。则:I1e=Se/(√3U1e)=315/(√3×10.5)=17.32(A)。I2e=Se/(√3U2e)=315/(√...
1250KVA干式
变压器
,10KV电压,
一次电流和二次电流
是多少
答:
一次侧的额定电流:1250/1.732/10=72.17A;
二次
侧的额定电流:1250/1.732/0.4=1804.27A
变压器
的
一次电流
是由二次侧的电流决定的,所以一般当二次侧的电流到额定电流时一次产不多到了额定电流。
s11-m-400/10
变压器
的
一次
测
电流和二次
侧电流是多少?
答:
一次电流
I=400/1.732/10=23.09A
二次电流
I=400/1.732/0.4=577.4A
单相电力
变压器
,10.5KV,容量是100KVA。
一次
侧,
二次
侧的额定电压,
电流
是...
答:
100kVA、10.5kV单相
变压器
,其额定
一次电流
是100/10.5=9.5A,由于是单相,所以
二次
侧电压一般为220V,其二次额定电流是100/0.22=455A,如果二次侧电压不同,按容量/电压=电流计算(注意单位)
<涓婁竴椤