答:
一次
侧额定
电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。
二次
侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用
变压器
...
如何算
变压器
的
一次和二次电流
?
答:
S:是变压器的视在功率(KVA)。2.
变压器电流
经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的变压器10/0.4;计算
一次电流和二次电流
为:a.用电流公式I=S/(根号3*U)I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A b.用变压器电流经验...
变压器
一
二次电流
计算?
答:
公式法计算:
变压器一次电流
=S/(1.732*10),
二次电流
=S/(1.732*0.4)。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
三相
变压器一次
侧
和二次
侧各多大
电流
答:
一次
侧额定
电流
侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
变压器
一
二次电流
的计算方法
答:
三、粗略估算法:高压侧
电流
=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器...
变压器
的
一次电流
是
二次电流
的几倍?
答:
一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。
二次电流
=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电
变压器一次电流
经验公式如下:10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06 6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩...
电力
变压器
的
一次电流和二次电流
怎么算?
答:
/ (根号3 X
变压器
的额定电压)\x0d\x0a\x0d\x0a如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:\x0d\x0a其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)\x0d\x0a其
二次电流
:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
变压器一次电流与二次电流
之间的相位差为什么是180°?同名端不是同相位...
答:
因为
变压器一次和二次
两个线圈按同一方向绕线,又绕在同一铁芯柱上,被同一主磁通穿过,则两个线圈端头的电势方向相同的,在任意瞬间都是相同的,这种接线为同级性或减极性。这时将二次电压折算到一次电压的向量应相同。如果变压器一次和二次两个线圈按相反方向绕线,则两个线圈端头的电势方向相反的,...
.一台单相
变压器
,额定容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求
一次
,
二次
的额定...
答:
其中,S为
变压器
的额定容量,U1和U2分别为变压器的
一次和二次
额定电压。根据题目所给出的数据,代入公式计算得到:一次额定
电流
I1 = 5000KVA / (√3 × 35kV) ≈ 83.33A 二次额定电流 I2 = 5000KVA / (√3 × 10.5kV) ≈ 240.42A 因此,这台单相变压器的一次额定电流为83.33A,二次...