00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次额定电流
100kVA电力
变压器一次电流
,二次电流
答:
100KVA
变压器
,
一次
侧线电压如为10KV,
额定电流
为5.77A,二次侧线电压如为400V,额定电流为144.3A.
...35KV)CT150/5,请问高压侧
一次
,二次
额定电流
分别是多少?
答:
变压器
容量5000KVA。高压侧
一次电流
:5000/(35*1.732)=82.5A。高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。
三相
变压器
的
电流
怎么计算的?
答:
三相变压器的电流计算公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=
变压器额定电流
;Pe=额定功率;Ue=变压器额定输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
10千伏315千伏安
变压器一次
侧
电流
是多少?
答:
如果三个是三相
变压器
,10kV是
一次
侧
额定
电压。那么有:一次侧额定线
电流
I1n=315(kVA)/10(kV)/√3=18.18A
1600kva
变压器额定电流
是多少
答:
1600kva
变压器额定电流
是2310A。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3UI计算。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定,若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和...
1000kva
变压器额定电流
是多少??
答:
1000kva
变压器额定电流
是1443A。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是三相变压器还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
单相电力
变压器
,10.5KV,容量是100KVA。
一次
侧,二次侧的
额定
电压,
电流
是...
答:
100kVA、10.5kV单相
变压器
,其
额定一次
电流是100/10.5=9.5A,由于是单相,所以二次侧电压一般为220V,其二次
额定电流
是100/0.22=455A,如果二次侧电压不同,按容量/电压=电流计算(注意单位)
...500kVA
变压器
在
额定
条件下运行,其
一次
侧
电流
、二次侧电流各为多少...
答:
一次
侧
电流
=500÷√3x10≈28.868=28.87(A)二次侧电流=500÷√3x0.4≈721.6878=721.69(A)或简算:10KV侧电流=500x0.0577≈28.85(A)0.4KV侧电流=500x1.4433≈721.65(A)
315KV
变压器一次
侧
电流
和二次侧电流多少?
答:
变压器
的电流大小,与变压器的负荷相关;负载越大电流越大。如果求变压器的
额定电流
,则电流大小还和变压器的
一次
侧、二次侧电压相关,假设:高压侧额定电压:U1e=10.5kV,二次侧额定电压:U2e=0.4kV。则:I1e=Se/(√3U1e)=315/(√3×10.5)=17.32(A)。I2e=Se/(√3U2e)=315/(√...
1600kva
变压器额定电流
是多少?
答:
1600kva
变压器额定电流
是2310A。三相变压器的额定输出功率为视在功率,额定电流计算公式为:变压器容量(KVA)÷(1.732×二次额定输出电压)。1600KVA三相变压器,它的额定输出电流为:1600KVA÷(1.732×0.4KV)=2309.5A。含义 变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜