10kv
变压器额定电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(
一次
侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(kvA)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
110kv
变压器额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
110kv63000的
变压器
的
一次电流
是多少?
答:
解:对于三相
变压器
,S=√3UI,式中,S=63000kVA,U=110kV
额定一次电流
I=S/√3U=63000÷(1.732×110)≈331A 答:它的一次电流约331安。
变压器电流
是多少?
答:
10/0.4KV
变压器
的
额定电流
计算:
一次
侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电...
变压器
一二次
电流
计算?
答:
公式法计算:
变压器一次电流
=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
100KVA的三相
变压器额定电流
计算
答:
100KVA的三相
变压器额定电流
计算:
一次
侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2...
电力
变压器
的
一次电流
怎么求?
答:
公式法计算:
变压器一次电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A) √3=1.732(3...
1600千瓦
变压器电流
是多少?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1600的
变压器
10kv侧
额定电流
多少?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。