100KVA的三相变压器额定电流计算:
一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,
二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。
配电变压器高压熔丝的选择原则:
容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;
容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择
配电变压器低压侧熔丝选择原则:
按变压器低压侧额定电流选择。可以选择150A的熔断器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/r0nej0II0IZIZTIBjn.html
相似回答
100kva变压器
是不是
三相
每一相都是144个
电流
答:
100KVA 的三相变压器,
它的 额定电流 为:Ⅰ= P ÷(1.732 × 400V)= 144A
,即每相 144A 。
100kVA变压器
最大负荷
电流
?
答:
已知变压器容量为100kVA,
实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A
,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电...
三相变压器额定
容量
100KVA
,电压比10KV/0.4KV,
计算变压器
一、二次额定...
答:
二次
额定电流
为
100
*1.44=144.34A
变压器
一、二次
额定电流
怎么
计算
?有知道的告诉下
答:
变压器的额定电压
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器
,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...