计算变压器
的正序
电抗
答:
X=(Ud%/100) 的平方减去(ΔPd/Se)的平方后开根号,再乘以(Ue平方/Se) (毫欧姆)Ud%---
变压器
短路
电压
的百分值 ΔPd---变压器的额定短路损耗(千瓦)Se---变压器额定容量(千伏安)Ue---变压器低压侧额定电压(伏)
变压器
高低压侧电流的简便
计算
方法是什么?
答:
一、
公式计算
法:公式:I=S/1.732/U。I--电流,单位A;S--
变压器
容量,单位kVA;U--
电压
,单位kV。二、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
由短路
电压
百分比怎样求出
变压器电抗
答:
能否将问题描述得更清楚些呢,短路
电压
百分比?
变压器
的输出端短路时,是无法测出输出端的电压的,当然输入端的电压是可以测出的。OK!假定变压器的输出端开路时,输入端的电压是U1,假定变压器的输出端短路时,输入端的电压是U2,现假定短路电压百分比是U2/U1,变压器的
电抗
为输出端开路时的电抗。则,开路...
在
变压器计算
中用标幺值计算有什么意义?
答:
计算
短路标幺值、
电压
变化率,效率\x0d\x0a对于这类题需要注意在求励磁电阻时P0需除以
3
(三相的总功率之和P0,求一相电阻),同样短路电阻Rk=Pk÷3÷Ik^2,求标幺值时需求基准值Z1n=U1n÷√3/I1n,\x0d\x0a求电压变化率和效率套
公式
\x0d\x0aΔu=β(R*kcosφ+X*ksinφ),η=[1...
...绕组的无功功率损耗有关吗?如果有关的话,
计算公式
是什么呢?_百度知 ...
答:
有关,X=﹙Uk%÷100﹚×﹙Un²÷Sn)
请问
变压器
输出
电压
如何
计算
答:
所以,当
变压器
已经制作完成。其E、W、S是不变的。所以B与f成反比。也就是说:频率越高,磁密是减少的,这是一个方面。但另一个方面随着频率的变化,其铁心的磁滞回路(B、H特性)是变化的。
电抗
(XL=2*
3
.1416*f*L)部分也发生变化。这样,
电压
比等于匝数比在变压器设计时,是在特定的频率下...
变压器
如何
计算
漏抗呀?
答:
变压
的漏
电抗
xa为 式中 R1 为铁心柱的半径,R2 为铁心窗中心线的半径即铁心窗中心线到铁心柱中心线之间的距离。I 为相电流的有效值。
变压器
原边副边阻抗
电压
的
计算
答:
对于
变压器
原边阻抗有,线圈直流电阻r 1 、线圈漏抗x1 、线圈互感(激磁
电抗
)M12 同样变压器副边阻抗有,线圈直流电阻r 2 、线圈漏抗x2 、线圈互感(激磁电抗)M21 通常在变压器分析
计算
中,常把副边折算在原边,建立一个变压器T型电路来计算。
三绕组
变压器
的短路阻抗标幺值怎么
计算
答:
为两相绕组。列
公式算
的那个是单相绕组的阻抗。短路
计算
时,三绕组一般分开等效,不用折算。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式
变压器
的电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻
电压
,而对于大型变压器,它占的比例很小,可以忽略不计。
电抗
分量为额定频率下的值。
变压器
功率
计算公式
答:
计算变压器
的功率:变压器功率 = 输出
电压
X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=
3
*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...